钢筋/加固可见

  • Erstellt am 2016-09-09 20:00:18

AOLNCM

2016-09-12 14:21:55
  • #1
钢筋在此处是垂直的,因为它被折弯成了一个篮子,或者说是向房屋内部敞开的篮子。在更里面的第一层和第二层之间必须安装了名为“Schlangen”的隔距件。

如果我没看错的话,你根本没有条形基础,只有一个垫层板。

由于垫层板的侧面一点也不平整,可能是在浇筑前没有建模板,因此钢筋与土壤之间存在不明确的间距。

在下部区域也看不到有一层薄膜,塑料隔距件用来将钢筋与土壤隔开。

附件中是一个示例(尚未完成)。
 

Legurit

2016-09-12 14:30:32
  • #2
我在爆竹处。我们这里也是这样做的。地基板本身部分位于防冻裙板上(或者说底层保温层也是如此)。然后砖面用一定间距砌筑在防冻裙板上。中间也有周边保温层。防冻裙板定义不太明确,但地基板与之是分开的。是否真的像发帖人说的那样,施工细节会告诉他——或者鉴定专家会告知。
 

Otus11

2016-09-12 15:07:05
  • #3
接地基础的施工,专家在施工时也应当事先查看一下……
 

Legurit

2016-09-12 15:20:31
  • #4
有趣的点.. 我认为它在冰裙板上环绕一圈,然后进入底板(?)
 

Knallkörper

2016-09-12 15:31:21
  • #5


我现在多次看到,接地导体(Erder)像你说的那样绕着防冻裙层一圈,然后直接从防冻裙层进入建筑的入户处区域。也就是说,不是在底板中,也没有穿过底板。
 

AOLNCM

2016-09-12 15:58:04
  • #6
在基础接地体施工过程中,电工有相关的规定。

对于普通混凝土,通常足够使用镀锌接地带,该接地带必须与钢筋连接,并且出于防腐原因必须完全被混凝土覆盖。

在使用WU混凝土或全周界保温层时,必须在底板下额外铺设一个不锈钢环形接地体(通常为直径10毫米的V4A钢丝)以实现等电位联结。
 