钢筋/加固可见

  • Erstellt am 2016-09-09 20:00:18

MusterFaust

2016-09-09 20:00:18
  • #1
你好,

房子几乎完成了,进入最后冲刺阶段。直到几天前,我们一直非常高兴。

几天前在铺设房屋接口时,我看到了地基板。
我注意到钢筋/钢筋网相当明显。

我随机在房子周围挖了几个洞,发现这里那里也有部分钢筋/钢筋网暴露出来。

邻近工地的工人友善地提醒我,这可能是一个严重的缺陷。
钢筋可能会生锈,锈蚀会侵蚀地基板,导致地基板开裂。同时霜冻和湿气也会更加严重。

顺便我还发现,有大约1米长的砖墙是悬空的。

我现在的问题是,这种钢筋/钢筋网的情况是真正的灾难吗?还是可以修复的?



 

Payday

2016-09-09 20:12:04
  • #2
这个话题我们几天/几周前刚在这里讨论过。钢筋棒当然不能与土地接触,因为它们完全没有防锈保护,甚至会导致更多的湿气渗入地基。你应该赶紧找个专家来大声抗议一下。空气中的砖块当然也是绝对不行的!
 

Legurit

2016-09-09 20:17:57
  • #3
钢筋是从哪个角度拍摄的?看起来好像是垂直安装的……这到底是底板还是防冻裙板/条形基础?(当然这并不能让情况好转)
 

MusterFaust

2016-09-10 10:57:35
  • #4
很抱歉,如果这个话题已经被讨论过了。论坛里信息真的很多。可以在搜索栏找到各种主题,但大多数情况下并不能立刻找到自己的问题。

我今天打电话给了一位鉴定专家。鉴定报告差不多要1000欧元。哎呀哎呀哎呀,尤其是在最后冲刺阶段,每多花一欧元都让人感觉很心疼。


我从斜上方拍摄了钢筋。然后我爬进了基坑,直接正面拍摄。

我认为严格来说应该是条形基础。它就在承台的前面。
最大的担心是钢筋是否在承台下方也被错误地安装了。
 

tomtom79

2016-09-10 11:19:10
  • #5
无论专家费用多少,这里都是必要的!
 

MusterFaust

2016-09-10 11:26:19
  • #6
邻居的房子(同一家建筑公司,同样的问题)已经请了鉴定师。那里的问题更早被发现,因为管道工程较早开始。

邻居的房主现在谈到了可能拆除或者(委婉地说)回建他们的房子。

这真的是一个现实的后果吗?
那么这个损坏可能无法修复?

听到这些真让人感到毛骨悚然。
 