关于使用受控住宅通风系统的日常生活问题

  • Erstellt am 2016-05-11 08:04:55

Mycraft

2022-01-10 18:11:29
  • #1
但这是一个缺陷。系统需要调试,如果暖气工没有做,那么他必须补救。除非只购买了一次受控住宅通风系统,没有其他东西。
 

OWLer

2022-01-10 18:35:42
  • #2
可以是这样。但我必须接受现实。如果是我自己做的,可能会更好接受。



已经做过了。问题不在于设备在规范之外运行。我的问题是,最短的管子在最低的反压下获得了过高的流量。因为Vaillant的设备规格中只有通过阀门的节流装置(这不够),他无能为力。

我买的Zehnder节流装置“官方”不适用于我的Vaillant设备。 :rolleyes:
 

Mycraft

2022-01-10 19:25:09
  • #3
为此,可以使用插入式电感器。

测量时,你需要一台具有合适性能和测量值的风速计。我曾经用一个HT管道的三通和橡皮筋做了一个装置。

当然,借用合适的测量工具会更加方便。
 

OWLer

2022-01-10 19:35:07
  • #4
这正是我的意思。谢谢!有一个网站,可以每天租用这个,费用是27欧元。我打算试试。也许还能找到一个邻居,周末帮忙调节几栋房子,顺便带一箱啤酒。

那你已经做过了,不是什么难事?减压阀就在这里。不过我可能得先让我妻子一个个阀门地去分配器那里查看,弄清楚哪条管线通到哪里了。当然,什么也没标记。
 

Mycraft

2022-01-10 20:03:35
  • #5
拿正确的,这样你就更快了,而且对外行人也很容易操作。
 

类似主题
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben