地下室受控住宅通风的位置?

  • Erstellt am 2012-02-07 08:42:26

wadi1982

2012-02-07 08:42:26
  • #1
大家好。

我们将安装一个带有热回收的机械通风系统。
如果相关:房子的占地面积约为130平方米,居住面积约为115平方米。
目前我们已经收到了建筑师的初步方案。

原计划是在地下室安装机械通风系统。
但现在我们很幸运(?!?!?!)我们的地块几乎是平的。
地下室将完全位于地下。
因此,建筑师现在将方案修改为机械通风系统安装在家务间。

原因:设备必须能够吸入和排出空气。如果我们仍然想把机械通风系统安装在地下室,就必须在角落挖掘(土方,我们不想这样做),或者安装所谓的通风塔(额外费用,我查到的通风塔设计也很难看)。

现在我有以下几个问题,希望有人能帮我解答:

1. 是否可以直接在地下室将两个风管(送风/排风)引到外面,并在那个位置安装一个采光井(当然地下室没有窗户)。然后送风和排风都置于采光井内,我觉得这样看起来不会太差。还是说送风和排风之间必须有一定距离?

2. 如果第1点不可行,是否可以将通风装置安装在地下室下方的家务间。送风和排风管道通过家务间的地板引入地下室,然后在家务间侧排到外面(希望我表达清楚了)。这样开口的位置也会足够高。

3. 如果以上两点都不可行。对于这个大小的房子,这种设备一般会有多大噪音?日常生活中会不会产生干扰?

非常感谢大家的意见。
 

Bauexperte

2012-02-07 10:03:15
  • #2
你好,


是的,大约3.00米;此外,排风管不应指向邻居一侧。


你为什么不选择一个简单的方法,把地下室从地面抬高大约50厘米?如果屋檐高度和屋脊高度不允许这么做,你应该听从你建筑师的建议。

设备运行是否“吵”,实际上取决于制造商。就在去年,我们的一位客户接受了“帮忙”的家长的建议——这是建筑过程中最复杂且最难实现的方案之一——安装了一款奥地利产品,而不是我们推荐的空气-水热泵。该家长关注的是设备外部的噪音,忽视了德国也有相关的DIN标准,噪音无论如何都必须被控制在一定范围内。

现在,距离厨房窗户正前方有一台外机,约1.00 x 1.00米(一个“吸睛物” :rolleyes — “感觉”几乎没有噪音,但室内噪音明显增加了——由于设备中必要的缓冲水箱让暖气系统变得非常笨重,我在想维保时维修人员怎么能不手忙脚乱。总的来说,我们的客户花费了不小的精力——多花了约5万欧元——但室内噪音明显更大……不过那家长坚信这是对的,客户也认可了;人心啊,你还能要求什么?

对于分体系统,我们使用一家日本制造商的产品,对于一体机,我们使用市场领先品牌;我个人认为两者的噪音可以忽略不计;甚至想说,燃气冷凝锅炉的点火声音更大。但这只是个人感受;因为我比几乎所有业主更了解建造单户住宅的必要条件,所以我理解并接受不存在“万能方案”。

此致敬礼
 

wadi1982

2012-02-07 11:12:58
  • #3
感谢您的详细回复。

对于3米的距离,光井方案就已经不考虑了。

如果我没看错的话,建筑规范只允许屋脊高度为8.50米。
我们目前已经(不幸地)达到了这个高度。

我正在尝试了解设备的制造商和型号。

不过,这个吸引眼球的装置只有在热泵上才有,对吗?
如果我没看错的话,控制式居室通风系统只有墙上的“格栅”。

其他技术设备(燃气热水器、缓冲罐等)都是放在地下室的。

对于方案2(管道通过地下室天花板进入家务间然后导向外部),您怎么看?

家务间内产生的两个管井会占用和控制式居室通风系统那台设备一样多的空间吗?
 

€uro

2012-02-07 13:46:57
  • #4
你好,
根据1946-6,空气流量计划应该已经提交。
这和运气有什么关系?集中式住宅通风系统的主控单元应始终设置在家务间。
建造通常是实现各种妥协(竞争性要求)的过程。
甚至连采光井都可以省略!
是的!
当然这是可行的!
希望建筑师在采暖和热水的尺寸设计上也不那么无助。
此致敬礼。
 

wadi1982

2012-02-07 14:09:08
  • #5
我们没有收到这样的图纸。
不过,按照建筑师的说法,最初的草图主要是用来决定我们是否满意平面布局、门和窗户。

技术图纸等会随后提供。

但是我们确实太没有耐心了。

不过我们也是“标准化建造”的,也就是说,买现成的房屋,采用“标准平面图”。

控制式住宅通风系统的主机总是在家务间这一点让我感到放心。
我们在第一次谈话时就直接说了,“所有技术设备都放到地下室,那里不会有干扰”。

暖气和热水的尺寸设计应该由房屋制造商完成,至少我们从他们那里拿到了供银行使用的KFW认证。
 

€uro

2012-02-07 14:19:40
  • #6
[Quote="wadi1982, post: 31126"]....暖气和热水的设计应该是由房屋制造商完成的,至少我们从他们那里获得了银行需要的KfW证明。[ /QUOTE]
嗯,这很可能会出问题,因为节能条例/KfW的结果或边界条件不得用于设备的设计(不允许 => DIN 4701-10!)
此致
注意:
让供应商制作一个可靠的需求/消耗预测
 

类似主题
16.02.2014带地下室的单户住宅平面图 - 请提供您的意见16
08.02.2015独栋住宅平面图,约200平方米,无地下室 - 评估172
23.05.2017技术 / 楼上的家务室,意见?27
26.12.2018通风地下室可以省略地下室窗户吗?20
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
09.09.2016采光井中的进气口?36
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
04.02.2018单户住宅平面图,约140平方米,无地下室78
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
06.05.2020如何将地下室的家务房有效地纳入热包层?15
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
20.12.2020洗衣房通风的最小可能窗户22
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
09.06.2021家政室无窗房间 - 通风系统足够吗?26

Oben