保温砖向外的隔音效果差

  • Erstellt am 2011-10-26 19:45:05

bauX2011

2011-10-26 19:45:05
  • #1
我们的新房子(建于2011年)是用保温砖建造的。内外都抹了透气的灰泥。我们现在有非常好的室内气候和良好的保温效果,但遗憾的是,我们惊讶地发现外墙几乎不能减弱外部噪音。尤其是垂直于街道的山墙墙壁,似乎正好捕捉到了外部噪音,然后像共鸣体一样放大了声音。如果把耳朵贴在这样的外墙上,当有汽车经过时,会有一种汽车就在墙里面行驶的感觉。我们已就此问题联系了砖块的制造商,他们表示迄今为止尚未遇到此类隔音问题。有人使用保温砖也有类似的经验吗?你们采取了什么措施来后续改善隔音效果?我们非常感谢任何建议。
 

€uro

2011-10-28 08:51:03
  • #2
你好,
有没有隔音证明?此外,还需要确定这是结构声(通过地板/基础传导)还是空气声。

敬上
 

bauX2011

2011-10-31 07:41:52
  • #3
不,没有声音防护证明。真的有这样的证明吗?是谁发起的?谁来执行?费用是多少,有什么好处?如何判断是结构传声还是空气传声?我们的专家(建筑师、建筑公司、结构工程师、砖制造商)把我们的问题抛在一边。纯理论上,由于砖块的重量,它应该有足够的声音防护,或者说我们听到的声音实际上不应该听到。但事实就是,通过外墙可以进行交谈。
 

Bauexperte

2011-10-31 10:44:46
  • #4
你好,


如果你所说的“保温砖”是指含有珍珠岩或矿物填充的多孔砖,并且确实使用了这样的砖,那么可能的原因是缺少或未正确安装边缘条。这些边缘条是在铺设水泥砂浆层之前,为了避免声桥而安装的。我曾经在杜塞尔多夫有个客户,在工地清理时把这些边缘条直接剪断了。

隔音评估报告由结构工程师出具,费用大约为3到4千欧元,当有特别的隔音要求时才需要。

从你的描述来看,你恐怕不得不委托一位外部建筑鉴定专家,去寻找噪音困扰的原因。在已经完工的房子里,可能有很多原因造成噪音,缺少边缘条只是其中一个例子。根据现场检查得出的结果,你也可以督促你的供应商;除非你也把边缘条剪断了。

此致敬礼
 

Hans_Meier

2011-11-08 13:07:10
  • #5
保温砖的隔音效果总是比传统砖差得多。这是事情的本质,或者说是石头的本质,因为它的质量要少得多。对于一块厚度为36.5厘米、具有顶级保温性能且U值约为0.20(T或W 07或08)的石头,你可以预期其隔音效果约为43分贝(最好可达45分贝)。这并不多,实际上允许人们通过墙壁进行交谈。这样的砖主要由空气组成……尽管如此,可能存在一些缺陷使情况更糟,这些应由专业鉴定人员检查,最好是被宣誓并公开任命的专家。
 

€uro

2011-11-08 14:39:05
  • #6
就是这样!最大的隔音效果(空气声)和最大的保温效果在物理上是互相排斥的!因此,在外墙的整体结构中,根据各自的优势合理组合各组成部分的优点是合理的,也就是说,整体式结构在绝大多数情况下并非最佳方案!

v.g.
 

类似主题
24.07.2016结构工程师费用 - 结构工程师或建筑师的费用是多少?17
07.03.2011外墙,内保温,然后是新建筑中的石板16
18.05.2011最低服务范围 建筑师 + 结构工程师 可能自我完成?10
15.10.2012外墙上连续的水平裂缝。11
20.09.2013外墙砖 + 内墙灰砂岩10
11.10.2017外墙的强度12
21.03.2015外墙砌筑/保温材料报价20
05.09.2016在平面图中移动外墙?33
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
02.07.2019椽子与外墙或屋顶的距离16
17.10.2020绝缘外墙前的柜子 - 霉菌风险?10
24.03.2021地下室混凝土外墙发现裂缝,如何处理?33
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
20.02.2021KFW 40 (+) 的外墙,带或不带外墙保温系统?86
25.03.2013外墙的隔热,是还是不是?11
09.10.2022如何密封外墙上的电缆敷设?12
14.03.2024包括绝缘层的安装水平——对外墙绝缘的影响?12
05.05.2024现有物业的外墙是否正确施工?18

Oben