请评价我的受控住宅通风规划

  • Erstellt am 2019-02-21 09:50:50

HIGIL

2019-05-27 14:45:48
  • #1
你好Christian,

从我的角度来看,地板通风口不推荐使用。它们会导致灰尘对流,而且进入室内的空气总是比已有空气低几度,因此空气会立即下沉。安装天花板通风口或墙壁上部三分之一处的通风口会更好。厨房和浴室的规定是45立方米/小时。所以当使用75毫米的软管时,你需要用两根软管连接到一个通风口,这样才能保持空气流速低于2.5米/秒,从而避免通风不畅。

另一种更好的方案是在每个排风空间安装两个排气通风口,每个通风口只用一根软管,这样还能更好地分布房间内的排风。

我还发现通向墙壁的排风管中缺少消声器。

建议75毫米的软管最大流量不要超过30立方米/小时。

我的设备推荐只选择旋转式换热器。

优点:
湿气回收,冬季无需系统性电加热预热,无冷凝水,工厂标准配备花粉过滤器。

祝好
HIGIL
 
Oben