HIGIL
27.05.2019 14:45:48
- #1
Bonjour Christian,
À mon avis, les sorties de sol ne sont pas recommandées. Elles provoquent une convection de poussière et l'air qui entre dans la maison est toujours quelques degrés plus froid que celui existant, il descend donc immédiatement. Une grille de plafond ou une grille murale dans le tiers supérieur serait préférable. 45 m³/h pour la cuisine comme pour la salle de bains sont exigés. Donc, avec un tuyau flexible de 75 mm, tu dois utiliser 2 tuyaux pour une grille, afin de rester en dessous de 2,5 m/s de vitesse d'air et ainsi éviter les courants d'air.
En alternative et encore mieux, installer directement 2 grilles d'extraction par pièce avec un seul tuyau chacune, ce qui permettrait également une meilleure répartition de l'air extrait dans la pièce.
Il me manque aussi le silencieux dans la gaine d'évacuation vers le mur.
Comme recommandation, avec une gaine flexible de 75 mm, ne jamais partir sur plus de 30 m³/h.
Comme recommandation d'appareil de ma part, uniquement des échangeurs rotatifs.
Avantages :
Récupération d'humidité, pas de préchauffage électrique systématique nécessaire en hiver, pas de condensat, filtre à pollen standard en usine.
Cordialement, HIGIL
À mon avis, les sorties de sol ne sont pas recommandées. Elles provoquent une convection de poussière et l'air qui entre dans la maison est toujours quelques degrés plus froid que celui existant, il descend donc immédiatement. Une grille de plafond ou une grille murale dans le tiers supérieur serait préférable. 45 m³/h pour la cuisine comme pour la salle de bains sont exigés. Donc, avec un tuyau flexible de 75 mm, tu dois utiliser 2 tuyaux pour une grille, afin de rester en dessous de 2,5 m/s de vitesse d'air et ainsi éviter les courants d'air.
En alternative et encore mieux, installer directement 2 grilles d'extraction par pièce avec un seul tuyau chacune, ce qui permettrait également une meilleure répartition de l'air extrait dans la pièce.
Il me manque aussi le silencieux dans la gaine d'évacuation vers le mur.
Comme recommandation, avec une gaine flexible de 75 mm, ne jamais partir sur plus de 30 m³/h.
Comme recommandation d'appareil de ma part, uniquement des échangeurs rotatifs.
Avantages :
Récupération d'humidité, pas de préchauffage électrique systématique nécessaire en hiver, pas de condensat, filtre à pollen standard en usine.
Cordialement, HIGIL