管道保温材料与保温板

  • Erstellt am 2022-04-10 11:28:00

Tushan79

2022-04-10 11:28:00
  • #1
大家好,

关于暖气管道上的隔热填充有个问题。

我们在一楼的混凝土板上有如下22厘米的地面结构,从下到上包括:

    [*]约0.5厘米的焊接防水层
    [*]6+5厘米的聚苯乙烯泡沫板隔热层
    [*]3厘米的加厚钉扣保温垫
    [*]6厘米带有地暖管的水泥砂浆层
    [*]1.5厘米的地面铺装层

之所以是6+5厘米的隔热板,是因为大多数管道在混凝土板上高出4-6厘米,我们想让第二层隔热板能完整连续铺设。对水管和暖气管道,我们要用Mehabit胶结填充物填至第一层的顶端以补平。

但现在在混凝土板上还铺设了两根带隔热套的暖气管,高度为8厘米,我们应该如何处理?

目前的计划是:我们将在那里铺设两层隔热板至管道处,然后填充至11厘米高度,最后直接铺设钉扣保温垫。
这样可以吗?还是钉扣保温垫下面必须铺设更坚固的隔热板?

祝好
 

Hausbau 55

2022-04-10 11:42:43
  • #2


我最初铺设了一整层5厘米厚不间断的热阻系数为WLG 032的保温层。第二层保温层(相对于第一层横向铺设)也使用WLG 032的保温材料,水管自然也做了保温,铺设在第二层保温层上。第三层是3厘米的卡钉垫,铺设在这层上。
 

Benutzer200

2022-04-10 11:53:04
  • #3
只需把订书机垫放上去。你可以完全放心(除非你需要30厘米宽的暖气管道)。
 

Tushan79

2022-04-10 11:53:13
  • #4

这对我的问题没有帮助。8厘米的暖气管已经铺设好了。
我基本上是想问,如何在钉床垫下方用3厘米的材料进行找平。
 

Tushan79

2022-04-10 11:57:29
  • #5

不过,意思是要用垫料来补偿那3厘米,对吧?

既然说到这个话题:实际上我在上层楼地板上有5-6厘米高的通风管道平面槽。
那里计划铺设6+2厘米的保温层。这些管道大约15厘米宽,有的地方甚至有2-3个并排放置。
我希望能把2厘米的保温层平铺在上面。如果不能的话,用垫料平整铺设会比较麻烦吗?
 

Benutzer200

2022-04-10 13:41:59
  • #6

是的,倒进去吧。

不,没问题。
 

类似主题
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
06.10.2016底板有缺陷?22
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
22.07.2017基础板的水平密封24
27.03.201724厘米Ytong + 保温层或36.5厘米Ytong63
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
13.01.2025用稻草隔热木地板板20
11.05.2021地板板绝缘 - 天花板高度不足14
13.09.2021用于地板板的再生碎石21
17.01.2023地板板和墙体与土壤的交接处密封15
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12

Oben