120平方米生活面积的光伏系统 - 要覆盖整个屋顶吗?

  • Erstellt am 2021-10-25 23:00:11

KingJulien

2021-10-26 20:18:14
  • #1

你确定吗?那可糟糕了,那样的话什么都不对了。

但是PVSOL得到的结果差不多,使用它的太阳能专家也是这样。
 

Rumbi441

2021-10-26 23:10:18
  • #2

方案:所有装在屋顶的:朝南,30度,36平方米
每年自用2400,通常早晚用电,白天无用电
光伏系统带电池总成本为25000,根据计算器可产生8000,取其6/7,理论输出为6800。
理论上我可以向电网馈送4400
运营成本按投资额的2%每年计算
发电上网收入可以覆盖运营成本
20年后自用电量可以抵消掉
前提是设备能坚持这么久或没发生其他问题

这对我来说不划算。还是我计算错了?

顾问直接否定了只满足自用的小型系统。
最贵的是人。无论他装1个还是8个模块,都没多大区别……但费用大约是15000。
 

hampshire

2021-10-26 23:43:32
  • #3
感谢您的清单。
我没有完全理解这些参数。

2400千瓦时是一个较低的年用电量。恭喜。你的房子有一个基本负载,一直在运行,但考虑到年用电量,这个负载应该相当低。

这意味着8千瓦峰值吗?
电池容量是多少?
鉴于用电量较低,电池可能很快就会过大。
投资25000看起来相当高,即使参数不完全清楚。这似乎是第一个关键点。

这是你从千瓦峰值转换到年发电量吗?我不理解6/7的意思。

你这里的计算是6800减去2200吗?
你不会覆盖100%的自耗电量,最好按75%计算。
你预计的上网电价是多少?
你采用什么购买电价计算?

你可以这样计算。通常模块使用20年没有问题,但逆变器和电池则不一定。
 

Zubi123

2021-10-27 00:07:30
  • #4


85% 是德国将kWp换算成kWh的常用系数。


对于8 kWp + 合理容量电池来说,这绝对太贵了。
合理容量电池对于该系统最大为5 kWh。
更实际的价格(净价)
8 kWp系统 10k
5 kWh电池 6k

用这些参数计算一下经济效益吧!
 

hampshire

2021-10-27 00:09:10
  • #5

建议使用 PVGIS 数据进行计算。
 

Rumbi441

2021-10-27 08:28:01
  • #6
这些是一个太阳能安装人员曾经告诉我的数值。[Ein Groß] 还有工作量,操作成本。是的,都是按年计算的。6/7 对我来说是实际我能得到的瓦数。汽车制造商也会标注市区5升的油耗,实际上会稍微多一点。6/7 我也是在某处听说过的。覆盖自用电量是太阳能安装人员和计算的基础,这也是电池的原因。好,假设我投资16K,那么该系统——基于相同的预期功率——在16年后就能收回成本。
 

类似主题
08.12.2014小型光伏系统 2 千瓦峰值11
21.02.201810千瓦峰值系统与5千瓦峰值系统的经济性11
30.08.201810 千瓦峰值系统的运行数据。各种数据的交换15
09.05.2020光伏系统:一个房子需要多少千瓦峰值?80
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
30.03.20229.2 千瓦峰值系统 - 电池储能的大小?11
30.01.2023每千瓦峰值1483欧元 | CanadianSolar 11.48千瓦峰值和SMA逆变器47
06.01.2025光伏价格合理吗?10.2千瓦峰值和5千瓦时存储14