请问这样的设备大致价格范围是多少?粗略说说也行。
 

xMisterDx

2023-06-28 17:55:20
  • #2
好吧,咱们来想想。DN100 通常负责排放半个屋顶的雨水,大概是50-70平方米。

你的沟槽要排走雨强和风一起把水压到门口的水。那大概是2、3平方米,门前的铺装不会大于这个面积。而且希望有坡度。
DN50 应该能应付。

强降雨也不是一下子倒50升/平方米,好像有人泼了一桶水。如果一小时下120升,那就是每分钟2升,3平方米的话就是每分钟6升,排水管就得排走这些水。

问题倒是你的排水系统可能根本接收不了这么多水,几分钟后水在管子里就积住了,然后就溢出来。落水管也会这样,无法避免。

屋顶面积100平方米,降雨量50升/平方米/小时,10平方米的蓄水池2小时就满了,前提是之前是空的。连溢流口也会满,因为公共雨水排放系统也没为强降雨设计。
 

WilderSueden

2023-06-28 21:32:21
  • #3

这在施工说明书里提到了,所以我没给你具体我们付了多少单价。不过可以通过Google找到Mall的价格表,那里写着Reto(带有滞留和利用的蓄水池)大约是3500欧元,容量为8立方米。当然还要加上土方工程、水泵和整个系统的连接费用。


问题不在铺装上。问题在于邻居的土地,因为他们的地势稍高,坡度是朝我这边的。东边的地势也略高一些。水虽然可以绕屋流,但问题是,如果水流冲击很大,这样是否足够。
 

WilderSueden

2023-06-28 21:38:49
  • #4
DN75上方只有2.5厘米的薄端,在管道附近是4厘米。铺路砖是7.1厘米。但我觉得我慢慢能让我的女朋友把砖直接紧贴墙边放在排水沟旁。我们明天晚上还想全部再摆一遍 ;)
 

xMisterDx

2023-06-28 21:45:59
  • #5
哦。我有一个类似的问题。不是邻居,而是街道部分位于或高于完成地面的上边缘。你得更早采取行动,因为小排水沟无法排走“突发的水量”。

排水沟,没问题。但是是平的,带有DN50的排水口?

作为对后面高出大约50厘米的邻居的措施,我计划建一个阶梯花园。在阶梯上方有排水系统,看看怎么做。街道这边,我在树篱前——树篱本来就应该离边界50厘米——挖一个小沟渠,带一个“泵井”。类似的东西。

然后如果有情况,我就用软管通过树篱把水泵回街道。虽然不合法,但如果世界末日了,谁会来管呢。

价格方面……我2022年初为7立方米混凝土水池(包括安装)付了4000欧元净价。还没接管,那还没做……但你找找看谁做地基工程。我的那个可能已经破产了……谷歌上显示“暂时关闭”已经好几周了……
 

WilderSueden

2023-07-25 08:39:56
  • #6
这里来个小更新。我们现在是这样解决的

不是完全齐平,而是用了一整排。这样有更多的工作空间,也节省了一些切割材料。秋天铺设道路的时候,我们会接着铺。首先只有一个小的入口区域,好让人们把脏鞋子蹭干净。在铺路行动中,剩下的场地也会抬高一些,这样我们就能无障碍进入房子(正好赶上婴儿车使用期逐渐结束的时候……)
专业提示:铺路前把格栅安装在排水沟里,否则排水沟会压紧,格栅只能用力才能装回去 ;)

此外,这段时间我们还学到了一课。屋顶在关键时刻并不一定能防护。两周前我们遇到了一场雷暴,雨水直接打到了露台门上,几乎有成人那么高。即使有屋顶,地面倾斜也不能省。
 

类似主题
16.11.2015雨水蓄水池:有用吗?必要吗?费用是多少?25
24.08.2015浴室排水,落水管数量,前墙等……27
21.11.2016巴伐利亚规划失误 - 向房屋和车库倾斜 - 而不是远离23
17.07.2017防冻水供应蓄水池的想法?13
10.10.2018从街道到房子的坡度正常吗?请提供反馈!13
24.01.2020车库门前缺乏排水 / 需要修正吗?缺陷吗?15
24.10.2019使水箱的水管防冻13
21.01.2020透水铺装20
11.06.2020雨后水箱仍然保持空空如也14
22.07.2021用于花园灌溉的水箱 - 选择哪种水泵?69
15.07.2021阳台坡度和防水成本12
30.09.2021车库的坡度 - 采用哪种设计?21
02.05.2022朝西的露台应有多大的坡度?14
26.01.2023水池!不想要,但被迫接受——经验40
08.08.2023平地露台,有规划坡度的经验吗?35
16.08.2023蓄水池 - 最大土壤覆盖层?11
03.09.2023重新铺设入口,道路排水,费用?17
09.01.2024水渗透过绷带了吗?11
27.02.2024屋顶排水流入排水槽或超过檐口金属板15
26.07.2024尽可能最好地实施无排水的露台11

Oben