地板板前侧的周边保温

  • Erstellt am 2025-02-16 08:44:14

Daniel.

2025-02-16 08:44:14
  • #1
大家好,

我想在我们没有地下室的新建房屋上装设正面外围护墙的保温层,在基础防水由一家公司完成之后。几周后我才注意到,基础防水在半高处有一种弯折:



现在的问题是:我怎样才能最好地安装保温层?我是否应该在下部使用厚2厘米的保温材料?还是使用泡沫,在下部喷涂更厚?

此致敬礼
 

Harakiri

2025-02-16 10:12:20
  • #2
也许先弄清楚折角是怎么形成的。墙体没有与地板板块齐平,因此在那里形成了倒角或类似的东西?通常使用密封浆体根本无法产生2到2.5厘米的错位。

否则,最干净的方法是先在上部安装一层厚度为2厘米,带有踢脚板认证的XPS或EPS板,并确保它们尽可能齐平地封闭突起(最好底部也斜切,以便跟随折角的角度)。然后在上面再铺设一层符合你最终厚度要求的板材,并确保下层板的垂直接缝绝不直接位于上层板接缝的正下方。
 

Daniel.

2025-02-16 11:59:45
  • #3
这对我这个外行来说听起来已经是一个容易实现的解决方案。
我可以用相同的胶水来粘接XPS与XPS,就像我用来粘接XPS与沥青那样吗?
 

Harakiri

2025-02-16 13:33:24
  • #4
只要胶水获得两者的许可,那就可以。但大多数情况下,你需要与制造商沟通,因为这不是标准的应用场景。不过这样做肯定有意义,因为第二层既有保温板(折点以上)也有沥青(折点以下)作为接触面。特别是如果你第一层使用XPS,你必须看看这种厚度是否有带刻纹的版本。无论如何,都建议第二层进行全面积粘贴,如果可能的话还要用膨胀螺栓固定,但对于这点,大家意见不一,优势是否超过缺点(损坏建筑保护)还存在争议。
目前踢脚板以上的情况如何?踢脚板型材和外墙保温层已经安装了吗?如果是,记得考虑在板材接缝靠近型材下边缘处使用缝隙密封/膨胀带。对于第二层,你应该将板材底部斜切。这点有时会被忽视,但从长期来看并不好。
 