颗粒锅炉 正确的锅炉尺寸是20千瓦还是25千瓦?

  • Erstellt am 2021-10-02 09:53:11

Deniz85

2021-10-02 09:53:11
  • #1
大家好,

我们正在建造一栋总共约460平方米的双拼别墅,符合KFW 55标准。我们在两半房屋中都安装了Zehlnder的中央通风系统,带有热回收功能。
根据我们的能效证书,一半的房屋的供暖负荷为10千瓦,另一半为7千瓦。
供暖面积中包括两个地下室,这些地下室不供人居住,仅进行适度供暖(部分用作储藏)。

除了锅炉,我们将所有设备分开制造,具体为:
共用一台Fröling PE1锅炉,没有颗粒捕集器
分别配置:
带有10平方米总面积真空管的太阳能集热器
1000升卫生储热水箱,顶部和底部各有两个太阳能换热器

系统将设置为太阳能装置加热各自房屋半边的缓冲罐,锅炉仅在其中一个缓冲罐温度过低时启动,然后将两个缓冲罐加热至设定温度。

现在的关键问题是,应该使用哪种PE 1锅炉。我们当然不希望住在寒冷中,但也不想因为颗粒消耗和锅炉频繁启动导致的磨损而选择过大的锅炉。

我不确定能效证书中的数据有多大参考价值,以及如何将热水消耗纳入考虑。

期待大家的建议,也希望没有遗漏任何信息。
如有需要,我愿意补充更多资料。
 

Oetzberger

2021-10-02 10:31:30
  • #2
20千瓦绰绰有余。有没有15千瓦左右的?实际的热负荷最大就在这个范围内。
 

Deniz85

2021-10-02 11:00:53
  • #3


谢谢你的回答。
你能说明一下你的观点吗?有没有什么经验法则?你有同样的设备吗?你是暖通工程师吗?

还有其他意见吗?
 

konibar

2021-10-02 11:12:32
  • #4
考虑你们的使用场景:

我们冬天经常离开两周,暖气设定在防冻模式(大约4°)。
因此,回来后加热冷却的建筑非常费时,
耗时超过一天。

暖气按照DIN标准设计(这里冬季低温为-13°)。

如果你们也经常遇到这种情况,我建议选择更大的锅炉。
 

Oetzberger

2021-10-02 11:23:36
  • #5
DIN明显高估了供暖负荷,计算出的最大供暖负荷17kW,实际大约在12kW左右。如果你觉得假期后快速回温比运行节奏和耐用性更重要,那么你当然可以大幅超配。最低调节范围是多少?这通常比最大值更重要。
 

driver55

2021-10-02 11:37:57
  • #6

能源性能证书上的数字与采暖负荷无关。计算时,通常不会超过10千瓦(12千瓦)。
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
08.08.2015供暖组合正常吗?32
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
25.01.2016你们会为我们计划的新建筑选择哪种供暖系统?15
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
22.10.2020燃气加热功率选择20千瓦,而非14千瓦29
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
31.03.2023KFW 55住宅带通风系统的地暖设计47
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60

Oben