通往车库没有防火门——是谁的责任?

  • Erstellt am 2016-08-04 07:16:18

Brandt123!

2016-08-04 07:16:18
  • #1
早上好,

我们建了一栋房子,在建筑部门的主体结构验收时,上周那位女士发现通往车库的门不是T30防火门,而是一扇“普通”的侧门。

建筑许可证里也写明那里必须安装防火门。房屋建筑公司也持有这份建筑许可证。(从设计阶段开始就有)

现在他们告诉我,我在开工前签署了所有施工图纸,所以必须自己承担责任。也就是说,我现在必须自己购买并安装一扇新门。

但作为外行,我根本注意不到这些细节。有人有类似的经验或建议吗?
 

Payday

2016-08-13 09:23:59
  • #2
为什么那里一定要装防火门?
防火门是否在你们合同的框架内有提到,或者建筑许可证是否是你们合同的一部分?签署施工图纸上的任何签字都不能免除专业公司遵守现行法律法规的责任。如果建筑许可证是你们合同的固定组成部分,或许还能有所作为。但这通常很难,涉及律师等问题,不是件容易的事。否则你们当然也可以在竣工验收时提出缺陷异议(不通过建设局验收)。
如果许可证包含在内,我现在建议你跟建筑公司好好沟通,寻求一个合理的、双方都能接受的解决方案。或许可以把费用减半,或者以其他方式降低成本。
如果许可证不是合同组成部分,那你大概就没好运了。否则如果你想弄清楚这件事,律师大概能帮到你。否则你需要提供更多信息,比如合同条款、开发商、建筑商、防火门的原因等等……
有可能防火门也可以被删除?!
 

ypg

2016-08-13 10:53:49
  • #3


‘他们’是谁?到底是谁说的?
施工图纸上写了什么?
你们是总承包还是有项目经理?
有没有可能这是一扇临时门?
谁向谁下的订单?
 

Bieber0815

2016-08-14 20:16:04
  • #4

我个人愚见,买方/委托人在签署图纸时并不承担内容上的责任。作为外行,许多事情无法全面了解。因此,建筑公司的说法在我看来首先只是空洞的威胁。(也许最后还是你吃亏,且拭目以待)。

问题:
1. 你能把已签署的图纸(部分)上传吗?图纸中是否明确显示那里没有规划防火门?
2. 你的合同怎么说?
 

Neige

2016-08-14 20:29:26
  • #5
这可能吗,建设局的女士竟然说:可能没见过钢制门,也不知道防火门看起来也可以像普通门。向安装门的人了解情况。
 

Brandt123!

2016-09-15 07:44:39
  • #6
大家好,

非常感谢!在建设局的建筑许可中,建设局工作人员手写修改了建筑师的施工申请。修改内容是下面必须安装一扇通向车库的T30防火门。房屋公司告诉我,他们原则上不提供这种门。

我稍后会把这段话贴在这里。

他们又出现了新的问题。
 

类似主题
15.02.2011建筑许可申请12
13.01.2025门 房子/车库:侧门能作为防火门吗?27
28.11.2024针对已批准建筑许可的邻居诉讼46
17.05.2016边界建设车库和棚屋最大9米 - 不能更长吗?20
11.04.2017建设局想进行现场检查114
04.11.2017作为边界结构的车库 - 想法17
22.01.2018在尚属他人的土地上建造——等待建筑许可25
21.06.2018建筑许可证必须包含什么?法律保障?19
22.07.2018交钥匙独栋住宅及自建车库18
08.08.2018邻居在批准的建筑申请后提出异议69
26.01.20191931年的建筑许可未被遵守35
08.04.2019获得建筑许可后可以移动车库吗?11
06.06.2019总承包合同的完工日期 - 措辞帮助62
02.09.2019邻居的超建和建筑管理部门的问题11
06.09.2019建设项目和建筑许可可行吗?97
19.10.2019建设资金之前需要建筑许可证吗?11
11.04.2020建筑法 - 是否聘请律师还是暂时不16
15.08.2021巴登-符腾堡州建筑许可证发放所需时间57
28.06.2024建筑许可 - 律师有用吗?12

Oben