新建公寓(KfW-55)无法降温,温度始终至少为25度

  • Erstellt am 2022-08-21 08:52:56

Interrupt

2022-08-21 11:45:18
  • #1
我很惊讶,到目前为止的四页内容中还没有人考虑到产生的余热。炉灶、烤箱、冰箱、洗衣机、干衣机、洗碗机、吸尘器、大型平板电视、电脑(含房屋建设论坛),当然还有人体,都会产生余热,而在一个四口之家中,这些余热的规模是相当可观的。如果外面比室内温度高,余热就没有机会散发出去。仅这一点就足以使隔热良好的房屋的室温上升几度。对此唯一起作用的是建筑物的热容。但正如 已经正确指出的,这也是有限度的。



虽然这是普遍的观察结果,但与物理无关。热绝缘当然总是双向起作用的。

热量要么从外部进入,要么在内部产生且无法散出。这是两个相关的因素。对抗前者可以使用外部遮荫和优良的玻璃窗,对抗后者则需要改变自身行为。但我们都知道,改变自己的行为是多么困难。;)
 

Snowy36

2022-08-21 12:32:00
  • #2
终于又有一个真正和我有关的帖子了……这里讨论的建筑是用什么材料建造的?你们认为材料会有区别吗?我们有一栋KFW 55的整体式房子,亲戚有一栋KFW55的砂灰石加保温的,还有一栋KFW40的木结构房子。夏天我家差点热死。底层26度,热得出不去。昨天外面17度,我整天开窗通风,今天却又回到23.5度,虽然我能接受,但还是觉得温度涨得太快了。最糟的是我们的卧室(东侧),开窗时完全没有空气流通。我一直以为新房子的生活质量会比老房子高,结果完全不是。现在的价格下,我倒是会因为节省的采暖费感到高兴,但总体上我宁愿冬天多开点暖气,也不想为了不热死而装空调加光伏。26度下在家办公真的让人很不舒服。

那座KFW40木结构房子给我的感觉是,即使我们有通风系统而他们没有,那里的24度反而让人觉得更凉快一些。

这几周我们睡在地下室,虽然很好,但也让我有点生气。房子贵,床也贵,我却睡在地下室的客人床上,真是太妙了。

对楼主来说:一定要重新设置通风系统,白天不能让热空气进来!晚上则不要通过热回收系统把凉爽空气送进来,也就是说让空气不经过热交换器直接进入。这样虽然不能降温,但可以防止额外的升温。
 

SaniererNRW123

2022-08-21 12:38:51
  • #3

带热回收吗?如果是,白天不要关闭。因为当外面比里面热时,控制式住宅通风系统更倾向于制冷(热量保持在较热的一侧——只不过和夏天相反)。晚上——根据设置选项——将部分设备设置为送风,其他设备设置为排风。
 

Forsberg21

2022-08-21 12:48:54
  • #4
这是一栋外墙厚36.5厘米的砖结构建筑(保温砖和保温砂浆)。没有另外安装保温层。

我不理解这句话:"Dafür soll sie nachts dann die kühle Luft nicht über die Wärmerückgewinnung wieder reinlassen also kühl ohne das sie über den Tauscher läuft . Das kühlt zwar nicht aber verhindert zusätzliches aufheizen."

通风设置中只有排风模式(热回收关闭)、送风模式(热回收关闭)和再生模式(每70秒在排风和送风之间切换,热回收开启)。
 

Forsberg21

2022-08-21 12:51:23
  • #5


是的,有热量回收。不幸的是,只有一个中央开关,您只能将所有5个风扇设置为送风、排风或再生模式之一。现在我真的有点困惑,因为居然还要保持WRL运行……
 

motorradsilke

2022-08-21 12:56:51
  • #6


你晚上和夜里不能利用卧室和其他房间之间进行交叉通风吗?

我们有一栋kfw55的房子,但完全没有问题。白天有几个窗户和门是打开的,外面30度,室内也差不多是这个温度,我不在乎,毕竟这种天气我主要呆在外面。晚上整个房子都会通风,热气很快排出去,通常室温会变得舒适,大约25到26度。只有带西窗的卧室(不过太阳来得比较晚)我们会用卷帘遮挡白天的阳光。晚上打开窗户,夜间窗户保持开启,卷帘放下来,只在底部开20厘米左右。这样我们睡得很好,晚上卧室最高24度,早晨通常只有21到22度。在我看来,夜间通风是最重要的。
 

类似主题
09.06.2022分散式通风 - 不同制造商39
03.07.2013燃气 / 太阳能 或 燃气 / 通风 + 热量回收20
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
06.01.2017新建独栋住宅的静音分散通风系统73
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
18.08.201636厘米砖块的KfW55是否(不)可能?25
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
07.09.2018位于北坡的160平方米木结构独栋住宅,带地下室100
26.01.2019地下室的卧室13
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
11.12.2020顾问计算了112平方米的KFW55半独立式住宅含地下室的价格,接近600,000欧元32
11.03.2021带地下室的单户住宅的建筑描述42
19.11.2021抽油烟机:在KFW55上是循环排风还是排气排风?27
29.11.2021卧室/书房的窗台高度130?93
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
25.09.2023静力学 - 因为隔热,带地下室的房屋,移动Poroton砖块11

Oben