遗憾的是,真正正确的是,在测量时的漫不经心(或者直接按图纸尺寸订购窗户)往往很容易导致泡沫过多。
 

dertill

2023-12-06 09:01:00
  • #2
根据DIN4108-2的最低保温标准未达到。89号高孔砖可能无法提供足够的热阻,使窗户轮廓宽度上的热传导受到足够阻碍,从而在NAT条件下达到最低温度12.6°C。
如果窗户密封良好,这将是问题所在。
解决办法是在内部相对容易安装的门框保温层,使用硅酸钙板或木纤维保温板(我更倾向于后者)。窗台仍然是个难题,但也只能如此。

另一种选择是从外部保温,但只有使用外墙外保温系统(WDVS)才有意义,而对于30厘米厚的89号高孔砖来说,实际上没有这个必要。
 