2009年新节能条例 门吹风测试

  • Erstellt am 2009-12-18 17:13:07

bernd17

2009-12-18 17:13:07
  • #1
你好, 我们正在建一栋房子。我们目前正在研究2009年新的节能规定以及为此必须进行的Blower-Door测试。有人能给我们一些建议吗,比如需要特别注意什么,以及市场上有哪些好的供应商? 非常感谢大家的支持。
 

KPS

2009-12-19 17:45:27
  • #2
您好 ,

与正确测定n50换气次数同样重要的是建议进行全面的差压辅助漏气检测,并结合对可能发现的缺陷进行精确的记录和评估,以确定由此带来的后期建筑损害风险。

自行委托合适的测量服务商最大程度保障其独立性。

在气密外壳完成,但室内侧覆层尚未安装时进行额外的“提前”漏气检测是最理想的!这样由漏气检测发现的薄弱环节可以由施工方立即专业修补!

在此质量控制之后,应确保气密层不会因后续作业而再次被打开(穿透)。

最终测量时,重要的是要在现场正确确定加热建筑体积。仅依赖节能规定报告中的数值仅在一定程度上被允许。

如果仅为了测量而对外壳某些部位进行封闭或额外密封,必须在测量报告中注明!

如有其他问题,我乐意为您解答!

来自埃尔福特的诚挚问候

KPS
 

bernd17

2009-12-21 10:50:29
  • #3
blower-door-test

你好 KPS,

非常感谢您的回复。您的信息对我帮助很大。根据您的资料,我已经能够以完全不同的方式与负责的检查员沟通。

此致
bernd17
 

KPS

2009-12-21 17:12:11
  • #4
你好 bernd17,

对于你提到的 Messdienstleister,我有自己的看法,但我觉得最好不要在这样一个公开论坛中表达。

如果有兴趣,我愿意通过私人消息详细说明!

此致
敬礼
KPS
 

parcus

2009-12-21 18:29:29
  • #5
你好,

建筑申请是否已经适用于2009年10月的节能条例?

此致敬礼
 

KPS

2009-12-21 19:14:57
  • #6
提交建筑申请的时间对于最初要求的气密性检测几乎没有相关性...
 