@ "Nordlys":
首先,“bvlgari” 并未提及使用 PCT-Chemie 公司的砂浆。因此,他家很可能使用的是水泥基的标准砂浆。
添加了添加剂的砂浆并非标准砂浆,因此它们都应被视为“特殊解决方案”。RETANOL(®)砂浆也是如此。
这意味着:不仅在湿度测量的方法和执行方面,在极限值上,我们也超出了我们从标准砂浆中所了解并需遵守的范围。
因此,对于含有 RETANOL(®)砂浆的砂浆,只有根据该砂浆类型的特殊 CM 测量指令,才能进行 CM 剩余湿度测量。
谁知道这些?没有人知道!所以:应向砂浆工询问,他是这里的联系人(如果砂浆不是单独安装的)。
PCT-Chemie 作为制造商表示,使用电子测量设备对 Retanol 砂浆进行湿度测量,也因为使用电显示检测设备,导致结果不具参考价值。至少对我来说,这一点可以理解!
你会发现:这个问题并不那么简单!
-----------------------------------
致意:KlaRa
 

Nordlys

2017-06-28 09:49:44
  • #2
谢谢。总结。事情没有那么简单。这样的视黄醇地面找不到普遍的规范。那么,我该怎么办,先生?没什么。依靠建筑承包商,相信他们知道自己在做什么,因为他们总是铺这种地面。我让他们贴瓷砖,不会抗议。卡斯滕
 

KlaRa

2017-06-28 10:21:43
  • #3
@ "Nordlys": 一个不符合规范要求的砂浆找平层始终是一种特殊解决方案。然而,建筑中的特殊解决方案必须与业主进行协商,并告知其此类砂浆找平层缺乏长期经验。这样,业主可以决定是否以特殊解决方案方式承接该项目。 如果承包商默默无闻地执行,施工项目将存在缺陷。无论其是否能正常工作。 然而,作为业主若选择视而不见、寄希望于上帝的保佑,并承担瓷砖工程的施工,那么其即确认了(砂浆找平层)施工的合规性,及其可能带来的所有后果。因此,他也承担了因砂浆剩余水分过高而导致砂浆找平层整体损坏的风险。在我的职业生涯中,我见过足够多此类砂浆找平层。 “我让他们去铺瓷砖”虽然是一种可以理解的逆反反应,但你应该明确知道其中隐含的风险!! -------------------------------- 问候:KlaRa
 

Nordlys

2017-06-28 10:45:27
  • #4
嗯,既然这是一家一条龙建造的房子,并且在施工说明中写着,[Estrich schwimmend,faserverstärkt, mit Beschleunigerzusatz Retanol],我本该知道他们会这样做的。现在情况就是这样,卡尔斯滕
 

bvlgari

2017-07-02 20:07:14
  • #5
这是作为加热砂浆的FloorWit水泥砂浆。里面应该有砂浆加速剂。到星期二,我们已经有整整9周了。
 

类似主题
28.04.2014浴室中可以使用什么样的覆盖材料替代瓷砖?14
26.09.2011寻找其他制造商的瓷砖 / 建筑商样品选择13
16.06.201345x90 精细陶瓷砖11
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
06.06.2014瓷砖上的乙烯基地板,预处理12
18.01.2015新建 Kfw70 地暖和瓷砖11
24.04.2015在主体结构施工期间购买瓷砖24
20.03.2015地砖、乙烯基或其他地板材料配合地暖?23
05.10.2015瓷砖与踢脚板之间的裂缝??16
05.10.2018木纹瓷砖 - 你们觉得这些瓷砖怎么样?168
08.03.2016需要地板帮助,尤其是。瓷砖与实木地板33
21.03.2016自助劳动 - 地板铺装、油漆、瓷砖,还有什么?40
18.04.2016瓷砖 vs 复合地板/实木地板17
25.04.2016从硬木地板过渡到瓷砖15
05.08.2016如何铺贴浴室瓷砖?(外观)12
06.08.2016猫咪使用实木地板还是瓷砖——是否有顾虑?11
01.09.2016楼梯支撑下的瓷砖松动24
09.12.2017铺设大规格瓷砖的附加费用88
23.08.2018混凝土外观的找平层或瓷砖39
07.08.2021在哪里可以买到更便宜的瓷砖?39

Oben