启用后室内温度降低,带热回收的受控居住通风系统

  • Erstellt am 2020-01-24 13:15:33

hegi___

2020-01-24 20:04:34
  • #1


我认为这是非常可能的。
试着让所有连接了控制式室内通风系统的房间保持相同温度。

如果你们不想这样,分散式通风可能会更好。
 

xray107

2020-01-24 22:58:13
  • #2
嗨!
我也想测量一下温度。

我这儿热回收(WRG)是启动的,以下是我的数值...
室内排气温度:20.7°C
室内送风温度:17.4°C
外部温度为6.4°C

附上全天温度变化图。
 

Mycraft

2020-01-25 08:38:50
  • #3
是的,通常情况就是这样的。数值完全正常。一切都在正常运作。
 

guckuck2

2020-01-25 12:06:28
  • #4
通风意味着热量损失。热量回收可以很好地减少这种损失,比开窗通风更好。但热量仍然会丢失。你必须加热或者以其他方式确保足够的热量供应。

对于新设备来说,很可能尚未进行校准,倾向于过度通风。[Bypass checken] 已经提到过了。
 

Curly

2020-01-25 16:51:31
  • #5
我们这里也启用了热量回收,排气温度为22.5度,送风温度为19度。当前室外温度为2.5度。

祝好
萨宾
 

tomtom79

2020-01-25 17:52:47
  • #6
你们的[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]没有预热器吗?如果现在有2度的冷空气吹入房间,人肯定会感觉有空气流动。
 