Je trouve cela très probable.
Essayez de maintenir toutes les pièces équipées de la ventilation contrôlée des espaces de vie à la même température.

Si vous ne le souhaitez pas, une ventilation décentralisée aurait été préférable.
 

xray107

24.01.2020 22:58:13
  • #2
Salut !
Je mesurerais aussi les températures.

Chez moi, la récupération de chaleur (WRG) est active et j’ai les valeurs suivantes…
Air extrait intérieur : 20,7 °C
Air insufflé intérieur : 17,4 °C
avec une température extérieure de 6,4 °C

Ci-joint l’évolution sur la journée.

 

Mycraft

25.01.2020 08:38:50
  • #3
Oui, c'est généralement comme ça. Les valeurs sont tout à fait ordinaires. Ici, tout fonctionne.
 

guckuck2

25.01.2020 12:06:28
  • #4
Aérer signifie une perte de chaleur. La récupération de chaleur réduit cela considérablement, mieux qu’une ventilation par fenêtres. Mais bien sûr, de la chaleur est quand même perdue. Tu dois donc chauffer ou autrement assurer un apport suffisant de chaleur.

Pour une nouvelle installation, il est probable qu’elle ne soit pas réglée, ayant tendance à ventiler trop fort.
Bypass checken wurde ja schon genannt.
 

Curly

25.01.2020 16:51:31
  • #5
Chez nous, la récupération de chaleur est également active, avec une température de l'air extrait de 22,5 degrés et une température de l'air soufflé de 19 degrés. Température extérieure actuelle 2,5 degrés.

Cordialement
Sabine
 

tomtom79

25.01.2020 17:52:47
  • #6
Votre ventilation mécanique contrôlée n'a-t-elle pas de préchauffeur ? Si de l'air à 2 degrés est soufflé dans une pièce, on ressent un courant d'air.
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
02.04.2012Ventilation avec récupération de chaleur dans les constructions neuves11
09.04.2012Ventilation résidentielle contrôlée décentralisée vs centralisée ? Points pour le calcul de la maison KfW20
24.12.2012La ventilation résidentielle contrôlée est-elle pertinente dans ce cas ou pas?10
27.02.2013Ventilation résidentielle contrôlée ou air régulé - expériences?14
03.07.2013GAZ / SOLAIRE ou GAZ / Ventilation + Récupération de chaleur20
24.06.2014La ventilation résidentielle contrôlée décentralisée est-elle si chère ?38
03.06.2015Ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur --- un casse-tête ?12
15.09.2022Ventilation centralisée contrôlée avec récupération de chaleur : les pièces sont-elles réglables individuellement ?20
07.01.2016Ventilation contrôlée des logements oui - récupération de chaleur non - justification dans le texte !79
18.04.2016Pompe à chaleur air-eau, ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur ?17
26.04.2016Chambre chaude dans la maison avec ventilation incluant la récupération de chaleur24
08.10.2016Nouvelle construction Poroton T7 MW 36,5 sans ventilation résidentielle contrôlée45
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
22.09.2016Offre maison KfW70 - maison KfW55 déjà avec ventilation résidentielle contrôlée supplémentaire - La maison KfW70 est-elle trop hermétique ?12
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
30.12.2016Pompe à chaleur géothermique avec ventilation contrôlée de l'espace habitable ou sans18
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
05.09.2024Climatisation split et ventilation domestique contrôlée avec récupération de chaleur44

Oben