地下室“白罐”混凝土保护层较薄

  • Erstellt am 2023-01-27 19:51:25

domino55

2023-01-27 19:51:25
  • #1
大家好,

与主体结构公司已约定采用现场浇筑混凝土建造地下室。根据结构工程师的钢筋布置图,这是“白色水池”结构。钢筋布置图规定的混凝土保护层厚度如下:

    [*]底板:4.0 厘米
    [*]地下室墙体:3.5 厘米

底板和墙体已经浇筑,侧面的混凝土保护层厚度不足。具体情况如下:
钢筋混凝土墙脚区域:
东侧最小保护层厚度为16毫米,西侧为14毫米,南侧为7毫米。


地下室墙体将加装12厘米的XPS保温层。

施工公司提出以下整改方案:

    [*]反应型防水涂层
    [*]环氧树脂
    [*]喷射混凝土

推荐哪种方案?还有哪些其他方案可行?

主体结构公司已从其自己的结构工程师处取得如下证明,并推荐采用反应型防水涂层:





所谓“白色水池”的确认

尊敬的 XXXXX 先生,

“白色水池”一词在DIN标准中有明确的定义。如今选择一种等同于白色水池的结构应不成问题。

原则上,可以通过厚涂层技术实现混凝土地下室的白色水池功能。

必须遵守各生产厂家对厚涂层的施工工艺规范。

厚涂层应覆盖所有施工缝,包括墙与墙之间、底板与墙之间。

若混凝土保护层厚度不足,可忽略不计,因为其对结构力学无影响且可排除腐蚀风险。

涂层质量由各自厂家承担。

由此,所谓的“白色水池”的功能已经符合使用要求。


结构工程师的说法可靠吗?

祝好
 

Allthewayup

2023-01-27 20:24:53
  • #2
先说一点:塑料改性厚涂层(黑色槽)并不等同于白色槽。对此已有相关判例。我的看法是这封信是一次抗辩尝试。合同中对于地下室到底具体约定了什么?或者最终使用了哪种混凝土?有没有地质勘察报告?地基承受的载荷情况如何?
 

domino55

2023-01-27 20:33:40
  • #3
根据施工图和钢筋图,涉及“白坑”,无其他规格。
混凝土
暴露等级:XC4,XF1,XA1
湿度等级:WA
强度等级:C 25/30

根据地质报告,地下水距离地表有19米深。但这不正确 :-(
土壤为黏土,透水性非常差。在基坑中积累了层间水或渗透水。
 

SoL

2023-01-27 20:40:02
  • #4
远离白色浴缸的话题:
腐蚀、确认、指导方针,...

哇,看来在所有层面(建筑 + 管理)上,质量保证都受到了影响。
 

Allthewayup

2023-01-27 20:59:22
  • #5
真正的白浴缸还需要更多东西,我现在不一一列举。回到你的地质报告。地下水在19米处被发现,我感到非常惊讶。我记得最深只是7米的重锤探测。他们到底在深处找什么,石油吗?无所谓。

地质报告对与土壤接触的构件如地下室的防水有什么说法?那里应该有类似这样的说明:“粘性土,因此有时存在停滞/受压的层间水,荷载情况1,因此建议采用防水结构”之类的话。

我们的报告上非常清楚地显示了这里需要什么。

你的木工在签订合同之前有看到报告吗?或者它是否作为施工合同的一部分被考虑在内?

我不是混凝土保护层方面的专家,但我认为7毫米(到底是怎么确定的)非常少,正如SoL所说,这“最多是次优方案”。
 

WilderSueden

2023-01-27 21:52:42
  • #6
那不是地下水,而是滞留的渗水。但情况同样不好。 你有专家吗?如果没有,现在正是尽快请专家的时候。专家可以向施工方说明正确的作业方式,并监督所有后续工作。
 

类似主题
18.05.2011最低服务范围 建筑师 + 结构工程师 可能自我完成?10
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
15.01.2013房屋建设的土壤评估报告10
09.09.2013更换土壤的费用,建筑地基的土壤调查,含粘土25
24.07.2014土壤评估报告,填充 - 额外费用?11
13.02.2017购地前的土壤评估?20
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
15.08.2016土木工程师反对结构工程师27
10.08.2016土壤报告 - 含粉砂和人工填充11
20.08.2016底板与条形基础15
27.03.2017地基板的回填25
07.01.2019带有斜坡板基础的房子52
20.01.2020地板板上的沥青焊接膜19
10.07.2020土壤报告评估 - 经验14
20.12.2022根据土壤报告降低地下水位 - 你们的经验?57
31.01.2023地下水成本后果经验?11
06.04.2023白色水槽 - 水暴露等级 W2.2-E19
31.07.2023有现有的岩土工程报告时,还需要进行土壤调查吗?17
07.01.2024新建筑中的严重水损 - 但原因是什么?12
03.03.2024地下室还是地板板,哪个更适合地块情况?55

Oben