你好,

我们目前正在规划一栋采用木结构建造的独栋住宅,并且实际上想要利用KfW补贴(55、40或40 plus)。
从建筑外壳方面来看,应该能轻松达到KfW标准,但我们想安装空气-水热泵和带有热回收功能的分散式通风系统。(另外还有光伏和电池)
然而,KfW关于节能建筑的说明书中对设备方案的要求是:
“配备面板采暖系统进行热量传递的空气-水热泵,中央通风系统带热回收(热量供应效率≥80%)”

有人知道空气-水热泵和分散式通风系统的组合从根本上是否不符合KfW补贴资格吗?

Lord
 

Lumpi_LE

2019-04-29 22:44:19
  • #2
另一个问题,为什么要用更多的钱安装更差的东西?
 

Lord4

2019-04-29 23:00:56
  • #3
好坏的评价是一个完全不同的话题,已经在其他论坛中进行了广泛讨论。
 

boxandroof

2019-04-29 23:10:05
  • #4
可以的。例如,对于KfW 55,你不一定非得使用热泵,或者像你文中所说的必须使用空气-水热泵。
 

Lord4

2019-04-29 23:21:19
  • #5


我明白有不同的系统方案可以获得 KfW 资助。
说明书中写着:
供能技术必须实施以下六个系统方案中的一个。热源设备或热交换站的位置必须在建筑的热包络内,并且必须有集中式的生活热水制备。允许有生活热水循环。
- 凝结锅炉,太阳能生活热水制备(符合 DIN V 4701-10 的标准值),带有热回收的中央通风系统(热供应率 ≥ 80%)
- 具有认证的初级能源系数 fp ≤ 0.7 的远程供热,带有热回收的中央通风系统(热供应率 ≥ 80%)
- 基于木质颗粒、木屑或原木的集中式生物质供暖系统,集中排风系统
- 采用地源-水热泵和地板辐射采暖系统进行热能传递,集中排风系统
- 采用水-水热泵和地板辐射采暖系统进行热能传递,集中排风系统
- 采用空气-水热泵和地板辐射采暖系统进行热能传递,带热回收的中央通风系统(热供应率 ≥ 80%)


但我的问题是,是否具体情况下,空气-水热泵与分散式通风系统结合也能获得资助,还是必须实施上述六个方案中的一个。
 

boxandroof

2019-04-30 00:06:43
  • #6
你必须达到特定的数值,在隔热和一次能源上,并且要在纸面上达到。怎么达到无所谓。为了回答这个问题,KfW 55 也可以没有通风系统。

尤其是 KfW 55 相当容易达到。如果你是认真的,我会建议争取 KfW 40,因为它不容易通过算术技巧达到。如果你合理规划空气-水热泵和散热器,无论有没有 KfW,都能实现可持续节能。

我也曾经偶尔看到过这份[ Merkblatt ]。
 

类似主题
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
24.03.2016如何获取诸如2016年节能条例等信息?14
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
14.09.2020无热回收的中央排风系统的经验30
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
31.05.2018空气-水热泵含通风系统 与 地热泵含通风系统15
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
18.05.2021KfW能源计算与制冷热泵22
09.09.2021KFW 55 EE 资助 - 新建筑 砖块厚度/通风系统?25
07.12.2021使用KfW 40+标准,盐水-水热泵还值得吗?34
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
26.06.2025热泵和通风系统的组合 - 需要注意什么?11
26.06.2025热泵/通风系统能耗过高25

Oben