容克斯地热热泵STM-100的使用体验

  • Erstellt am 2012-05-19 08:00:32

ostsee

2012-05-19 08:00:32
  • #1
大家好,

我们已经通过我们的开发商订购了一台带有深层钻探的地热泵。

供暖工程师打算安装一台Junkers STM-100型号的设备。

整个系统将与一个热水储罐和一个地板采暖缓冲罐结合使用。

此外,还将使用一台带有热回收功能的Wolf CWL 300或Wolf 400通风设备。

由于我们对这个话题完全不熟悉,因此很难对其进行评价。

原则上,我们当然信任开发商和供暖工程师,但我们的上一次建筑经验表明,一些相当聪明的问题也能显著改善所使用的设备。

你们中有人有什么建议,告诉我们应该注意什么吗?

非常感谢

Ostsee
 

€uro

2012-05-19 08:18:51
  • #2
根据DIN 12831标准计算出的采暖负荷是多少?受控居室通风系统的热效空气体积流量(根据DIN 1946-6的空气量计划)是否已被充分考虑?
为热源尺寸确定的需求(能量,功率)是多少?
在盐水热泵系统中,缓冲水箱(这里指什么——分离式、串联式、并联式?)是年工作性能系数的“杀手”,应尽量避免!
对此我不会那么乐观
有,必须检查(或让别人检查)完整的设计文件

v.g.
 

ostsee

2012-05-19 08:39:33
  • #3
嗯……让我看看,我们有一个根据DIN 4108-6和DIN 4701-10的节能条例证明。

使用面积大约是240平方米
体积大约是760立方米
建筑围护结构大约是590平方米
窗户大约是52平方米

如果我对数据来源的理解没错,能源顾问得出的数据如下:

热量总计
生活用水 = 1446 千瓦时/年
供暖 = 1151 千瓦时/年
通风 = 0 千瓦时/年

辅助能源总计
生活用水 = 218 千瓦时/年
供暖 = 663 千瓦时/年
通风 = 724 千瓦时/年

一次能源总计
生活用水 = 4326 千瓦时/年
供暖 = 4716 千瓦时/年
通风 = 1882 千瓦时/年

根据开发商的说法,需要缓冲罐以保证某种循环量。
我承认我并不完全理解这个内容。
根据他的说法,如果系统中没有集成缓冲罐,我们必须打开一个或多个供暖回路,使其不受调节……
 

Bauexperte

2012-05-19 10:16:25
  • #4
你好,


这几乎成了最新的现象;几乎每第二个感兴趣的人都会带着这样的说法来……在大多数情况下代价高昂,但并不真正有意义。

剩下的部分,€uro 比这里火车总站的任何人都能更好地为你解释。

友好问候
 

€uro

2012-05-19 11:04:46
  • #5
该证明的唯一作用是在"纸面上"初级能源层面上决定该项目的可行性!如果你仔细查看小字部分,你会发现根据这些说明,进行实际的能耗成本估算或暖气设备尺寸设计是不允许的!
这应该是一个总承包商/总承包单位,而不是建设方。此外,他很可能聘用了为数不多的最便宜的承包商来负责采暖和热水供应。该承包商显然无法进行合理的尺寸设计。这里可能安装了一个并联缓冲罐?作为应急方案,因为他们不掌握液压系统。这会增加投资和降低效率!
对销售人员来说这总是件好事。
这是专业上的谬误!你应该先让他们展示所有计算文件!这些文件很可能根本不存在。
 

ostsee

2012-05-19 11:27:58
  • #6
谢谢你的帮助

我具体应该问什么,或者我应该要求提供哪些材料?

我们的开发商或总承包商必须向我们提供这些东西吗?作为委托方,我是否有权提出任何要求?
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
08.08.2015供暖组合正常吗?32
11.09.2016KfW - 施工监督 / 证明 / 验收23
01.09.2018供暖/卫生/通风的报价现实吗?55
10.04.2019LWZ 504 带或不带缓冲罐14
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
01.12.2020KfW 40-Plus 单户住宅的供暖与通风技术规划65
06.05.2021中央/分散通风的替代方案61
01.02.2022哪种供暖方式以及如何与光伏/太阳能热能结合?18
26.04.2022无缓冲储存的空气-水热泵 | 供暖安装工引用建筑能源法规定33
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
20.09.2022节省燃气 - 优化控制?32
02.02.2024约300平方米需要多少缓冲储存?降温/冷却值得吗?11
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11

Oben