我们的隔热层已连续下雨两周半

  • Erstellt am 2012-10-06 14:54:06

famlog

2012-10-06 14:54:06
  • #1
亲爱的房屋建筑论坛的读者们,
两个多星期来,雨水一直淋进我们(直到昨天)完全开放的阁楼(虽然现在上面已经盖了屋顶,但侧面仍然是开放的)。
不幸的是,雨水不仅流进了房间,还从上方渗入了隔热层(也就是内外墙之间)。隔热层直到昨天都没有被覆盖。
我妻子已经注意到,上面三个露台门框里一直在滴水(遗憾的是她直到昨天才告诉我)。

现在我想听听你们的意见?!
我们非常担心以后会出现霉菌问题。

非常感谢你们的回复!
 

Häuslebauer40

2012-10-06 17:25:56
  • #2
这是什么类型的隔热材料?
 

famlog

2012-10-06 19:24:36
  • #3
我明天会去看看,然后再在这里回复。谢谢你的关注!
 

Wegener SV

2012-10-14 18:32:49
  • #4
在矿物纤维保温材料中,这种情况是致命的。您这里似乎安装了这种材料。虽然其前侧经过了防护处理,但对于来自上方的湿气,这种保温材料无法抵御湿气。请提醒开发商此事,并告知他们您无法接受这种状况。告诉他们应更换保温材料。如果他们不这么做,告知他们您将在验收时持保留态度,并将进行热成像拍摄以检查保温材料的状况。或者请一位独立的专家帮助您。 此致敬礼 朱尔根·韦格纳
 

Wegener SV

2012-10-15 06:46:49
  • #5
在Knauf Insulation中使用的是岩棉。矿物棉或岩棉的问题是,一旦它真正被弄湿,棉层就不再具有所需的隔热性能。即使干燥也无济于事,只有更换才能解决。

此致
敬礼
Jürgen Wegener
 