大家好,
我们有一台空气-水热泵。它距离我们的卧室窗户大约5-6米。晚上我们会被设备的噪音吵醒,尤其是在除霜模式下,这种声音非常明显。厂家不再采取任何措施,认为必须通过一份鉴定报告来解决。
我花了些时间,借用了一个半专业的测量仪器,PCE Instruments PCE-322A 二级声级计。
晚上11点,在6米距离处,我测得背景噪音是37分贝。设备开启时,我测到的噪音为45.5到46分贝。而这还是不是在除霜模式下的噪音。
据我理解,这声音太大了,但我不是技术人员。
有人能帮我评估这些数值吗?
也许我可以借此促使厂家更加重视此事。
祝好,非常感谢!
Stefan
