空气-水热泵安装 - 这样合适吗?

  • Erstellt am 2020-06-06 13:58:13

Mertha257

2020-06-09 13:46:09
  • #1

是的,我们确实会这样设置,让风吹向我们的地块,但它距离地界不到3米(因此有书面同意)。否则邻居对我们还是很友好的……

不过,当我看到hausnrplus25的帖子时,我在想,如果只有噪音排放是法律规定或应该规定的话,这样做是否合理/必要。我需要再次查阅关于什勒斯维希-荷尔斯泰因的相关规定。
 

hausnrplus25

2020-06-09 20:35:23
  • #2
但是尽管邻居同意,还是必须先获得批准?!请随时更新进展。

我们也发现了不同的信息。但我们记下的是,3米距离处噪音不能超过35分贝。
 

T_im_Norden

2020-06-09 20:42:07
  • #3
根据TA-Luft的限值必须遵守。 哪些房间在你这一边邻居那里。
 

Mertha257

2020-06-09 21:58:32
  • #4

在物业界限处,邻居没有居住房间,只有车库以及一个工具棚或花园小屋。

这是否意味着我需要负责:
1. 获取书面同意,允许设备安装地点距离物业界限少于3米;
2. 确保噪音不超过35分贝?

谢谢!
 

Karl H.

2020-06-10 09:54:09
  • #5
根据TA噪音规定,35分贝只适用于夜间、纯住宅区以及“需要保护的房间”。具体来说:在你邻居的卧室窗户前,热泵在夜间产生的噪音不得超过35分贝。车库根据TA噪音规定不是需要保护的房间。不过,如果你从1米距离向邻居的房产吹冷空气,最好与邻居进行协调。

祝好,卡尔
 

Karl H.

2020-06-10 10:06:10
  • #6
关于建筑间距规定,只有在发生纠纷时法院将你的热泵视为“建筑设施”的情况下,才需要3米的距离。已经有判决提到热泵的噪音排放作为依据。理由是:热泵会对邻居造成影响,这种影响也可能来自建筑设施。

问候,Karl
 