Alexthebest
2018-03-24 08:18:54
- #1
那么,现在我也得插句话了。我是这里的新手,偶然看到了你的帖子。我是木匠大师,也是我自己有限责任公司的总经理,定期安装塑料窗户。重要的是要知道,有多种方法可以按照RAL标准或技术标准安装窗户。你展示的照片简直是一场灾难。至于那些文字说明,也并非全部正确。基本上,RAL安装要求窗户的连接缝内侧必须比外侧更密封。外侧窗户必须具备防风雨性能。在你所展示的安装中,使用了Illbruck或其他替代厂商的三层复合密封带。这种密封带集成了三个层次(防风雨 -> 保温 -> 防潮)。缝隙在任何位置都不得超过制造商的规定,否则密封性无法保证。(缺陷1)。此外,石膏板槽内还使用了泡沫,因为显然窗户测量时尺寸过小了(缺陷2)。但泡沫不保证防潮性能。也就是说,即使密封带在各处接触良好,窗户也绝对不密封(缺陷3)。另外,密封带被包裹到了窗框的角落部位,这样做不正确,因为密封带在这些地方无法正常展开。正确做法是分开密封带,以便另一侧能够带一点余量地干净衔接。这样才能保证密封带的正常展开。(缺陷4)。总的来说,我通过照片判断,窗户必须完全拆除并重新(正确地)安装。依我看,你目前不需要请专家鉴定,因为这些缺陷非常明显。别灰心。