你好,
我需要一个建议。和房东的讨论很麻烦,供暖设备制造商、安装工或者抄表公司都没有兴趣去改变什么。
我不是供暖专家,但至少我觉得我们的供暖设备在锅炉房里并不好,安装工不懂热泵,所以很无能。
信息:
多户住宅,6套公寓(总使用面积480平方米),建于2011年中期。房子本身质量很好。砖混结构,三层玻璃,全部地暖(无暖气片)。冬天需要加热不多,因为有很多面朝南的玻璃幕墙。屋顶没有太阳能。
设备安装有:
2011年、2012年和2013年供暖设备出现过问题,设备进入了一个没人读取和修复的错误状态,导致它进入了紧急运行模式,主要依靠电加热。
直到2013年,我们因异常电量消耗反驳了附加费用结算时,这个问题才被发现。问题得到解决后,2014年和2015年运行良好(见下方能耗概览)。
2015/16年底增加了一个140升带法兰加热器的储罐,因为房东需要遵守防止军团菌的规定。也就是说,生活用水必须始终保持60度。但热泵只能达到最高50-55度,因此想用一个“助力器”将生活用水从50度加热到60度。
历年耗电量如下:
2013年:20616千瓦时(因紧急运行)
2014年:15900千瓦时
2015年:15690千瓦时
2016年:24044千瓦时(开始安装“助力器”)
2017年:26302千瓦时
问题是:2016和2017年的附加费用结算中,热水的能源费用仅占1.8%,余下98.2%为供暖。
此外,电力消耗从2015年的15690千瓦时增加到2017年的26302千瓦时。我觉得这有误。目前还无法确定热水和供暖的消耗比例,因此附加费用核算是根据公寓的热量计算推算的,因此我提出了异议。
之前只有一个表计,所有设备的用电都通过它,包括热泵、法兰加热器和其他循环泵。之前无法分开测量热泵和助力器的用电。抗议后,专门为法兰加热器(助力器)安装了单独的电表。
我观察了该表计一个月,验证了我的理论。热泵运行较少(即使夏天它本该高效运行),大约每月90千瓦时(包含循环泵用电),而助力器单独就在6月消耗了780千瓦时。下一期附加费用结算将显示热水的能源费用约占65%,供暖占35%。目前夏天实际占比是11%对89%,因为不需要供暖。
液压连接图见附件。
我看来,助力器一直在加热,因为热泵根本无法达到60度。150升储罐中的热水回流到500升分体缓冲罐,也将其加热。几乎所有热水都是靠电加热的。
我原来的想法是热泵先将生活用水加热到50度,助力器再将水温提高10度。但现在配置是140升助力器给500升分体缓冲罐加热,热泵仅做少量加热,因为水已经温暖了。具体来说,这是每年多消耗约10000千瓦时电量(按当前电价约3000欧元)。
所以我的具体问题是:在满足防止军团菌的条件下,怎样的方案才是高效运行的?
我需要一个建议。[*]Novelan LA31空气-水热泵
[*]500升分体缓冲罐(TPS500 Novelan/Alpha Innotec)
[*]140升Jura缓冲罐带Juratherm 10kW法兰加热器(编号90410 400V/10kW)(2015年底安装)
