专家检查地基板合理吗?

  • Erstellt am 2023-01-05 12:28:38

xMisterDx

2023-01-05 22:16:20
  • #1
找一个鉴定师,而且是那种经常来工地超过两三次的,就是你需要他在场的时候他能来。虽然这要花钱,但如果你现在已经这么不安心,否则你以后永远也睡不好。

他可以告诉你地基板是否有冻害,可能还会取样,我不知道。

不过如果他认为有问题,你就得承担后果。比如停工,和地基施工方争谁负责,也许还要做反鉴定,你的施工进度会延误,可能还会有预制房供应商因为额外工作而提出追加费用,或者价格保护期失效等等。
 

Bauherrin123

2023-02-12 09:35:13
  • #2
天哪,我和帖子作者有同样的问题,性格上也同样多疑和不安。

我们这边的地基板是在星期五浇筑的,事先没有通知我们。我当时还不想浇筑,因为还有事情需要和有关部门澄清(手续),我以为会暂停,直到问题解决。我们有自己的鉴定师,他看了地基,我相信是钢筋的情况,他非常满意。然后地基板在2月3日星期五被浇筑了。周末气温一直在5度以上……星期二气温降到了零下。地基板上不知什么时候下过雨,还积了水……我完全不安。你们怎么看?
 

Nida35a

2023-02-12 10:21:27
  • #3

一切顺利,
星期五浇筑板子,星期二结冰,已经不会有什么问题了。
下次直接打电话给鉴定人问,他很懂这个事情。
 

Bauherrin123

2023-02-12 11:22:08
  • #4


好的,还有一个问题……周一我收到了照片,我们的地板上有一个水洼,……这说明一定下过雨,这也没问题吗?
 

Reggert

2023-02-12 12:27:45
  • #5
混凝土在24小时后根本不关心水是否覆盖在上面。
一切都好,保持冷静 :) 周日愉快!
 

Bauherrin123

2023-03-27 00:09:56
  • #6
你好,我们星期二必须进行电气规划并确定插座的位置。你们在电气规划中犯了哪些错误?我有一个提示,因为电视机要放在哪里,插座应该安装在墙里,这样可以挂电视并且电源直接在背后,不用再把电线拉到插座上……
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
21.11.2013今年还能做地板板吗?15
07.09.2015距底板的最小距离?11
14.12.2015鉴定人发现地下室有缺陷。怎么办?11
05.08.2016让地板板在冬天放着15
20.08.2016底板与条形基础15
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
06.10.2016底板有缺陷?22
20.02.2017底板的尺寸不匹配25
17.05.2017燃烧空气供应/烟囱炉 - 热空气通风或底板17
18.08.2017地基板完成 - 施工监督缺席20
19.08.2017基板上的水12
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
03.03.2018地板板与地下室的价格差异。可以估算吗?32
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
30.05.2018底板是在上边缘还是下边缘?谁有经验?10
28.10.2019基础板 - 侧面可见的钢筋15