办公室是否真的需要额外的电路/漏电保护器?

  • Erstellt am 2020-06-09 17:23:46

kati1337

2020-06-11 10:16:11
  • #1
好的,如果我理解没错的话,那么额外的电路和漏电保护开关(FI)也会确保,如果例如房子其他地方的某个地方触发了漏电保护开关,我的电脑还能继续运行,对吗?如果我那个房间只装一个断路器(LS),即使有额外的电路,当漏电保护开关跳闸时,办公室还是会断电吗?

我们目前倾向于干脆装上。让电工赚他的300欧元,总比装了后来没用好,毕竟不装的话以后会后悔“要是当时装上就好了”。

不过那个600欧元的配线架和交换机的报价他可以自己留着。
 

Mycraft

2020-06-11 10:27:50
  • #2

没错。只有带有断路器的独立电路是不够的。如果主断路器跳闸,连带着整个房子的电都没了。比如说厨房电器出现故障时。

用一个单独的漏电保护器和断路器,可以装在同一个盒子里也行。这样你的电脑就能继续开着。

因此我基本没怎么犹豫,就给房子装了比必要数量多得多的漏电保护器等。或者说,我觉得只装一个,现在是两个漏电保护器,是远远不够的。但这只是我的看法。


这是非常健康的态度。


这里也一样。尤其是网络布线和配线架,还有其他部分,软件开发人员应该分分钟就能搞定。
 

kati1337

2020-06-18 09:53:49
  • #3
我们昨天最终签署了补充报价。虽然有点咬牙切齿,但我们几乎保留了所有内容。经过几夜对怨恨的反思后,我们决定应该为自己着想。如果我们只是因为不喜欢电气公司的态度而删减项目,那么五年后出了问题后,后悔的就是我们自己。必须要区分清楚,有时候也得把钱给那些其实不太愿意给的人。

毕竟总包商表现得很宽容/顺利。现在已经成为规范的第二个断路器被毫无异议地接受了,较大的配电箱(部分由合同模块组成,部分由我们自己的额外安装产生)也全部由总包商承担。

我们还额外添加了一个电视电缆槽。在这方面:虽说我们不太喜欢的电工会因此多挣些钱,但我愿意以后自己撬开墙吗?不愿意。

现在他还想多要100欧元,把CAT电缆(符合规定)敷设在管道里。其实挺无理的,但我不想再争论了,随他去吧,主要是线能放进去管道里。
 

dab_dab

2020-06-18 10:48:14
  • #4
我本来也会类似处理,因为你们提出的担忧并非没有根据:因此要让总承包商共同承担责任和费用。最终对三方来说,这也没什么大不了的,又解决了一个问题。

但这不应该成为常态。
 

Ben-man

2020-06-19 09:40:14
  • #5
顺便说一句:

从IT的角度来看,用FI保护电脑完全没有意义。FI是用来保护人身安全的,不是保护设备——这正是它的作用。如果你想真正保护你的电脑,并且你的数据很重要,即使FI跳闸、断电或者发生其他情况,那么你应该在办公室里放一个150欧元的UPS。这样所有问题都能迎刃而解,你无需为任何事情担心。
 