你好,

我们正处于Kfw55预制房的规划初期,我们的开发商建议我们采用空气源热泵供暖,具体是"Stiebel Eltron LWZ 304 Trend"。

这栋房子将分为两部分建造,约有140平方米的居住面积。此外,我们计划在一楼的客厅餐厅区域安装一个颗粒炉,直接使用颗粒燃料,以增加一个额外的分散式热源。

我的问题是:在黑森林寒冷的冬天,比如室外温度达到-25度时,这种空气源热泵方案是否足够?大家一般有什么经验?我们的开发商非常推崇空气源热泵的优点,但对我来说这是全新的领域,所以一些思考建议会很有帮助。
 

Mycraft

2015-12-29 15:26:00
  • #2
对此有一百万种意见......我不会那样做,因为我不想用电取暖......毕竟还有更便宜的能源......

如果概念正确,可能会奏效......
 

b54

2015-12-29 15:35:28
  • #3
盐水热泵怎么样?它对外部温度的敏感度要低得多。根据供应商不同,价格应该不会贵太多。
 

Jackie

2015-12-29 15:41:28
  • #4
有带有控制通风系统的吗?我们的供应商有Viessmann Vitocal 222-G,那个也有这种功能吗?
 

Cascada

2015-12-29 15:52:31
  • #5
计算供暖负荷说明了什么?这应该已经回答了你部分的问题。如果冬天在黑森林真的很冷——看看热泵在零下温度下的性能数据。我个人认为供暖和通风应该分开。如果15年后某个部件无法修复,你可以丢掉两者。至于设备:你的朋友Google也能帮上忙。
 

tomtom79

2015-12-29 17:13:39
  • #6
我们住在北黑森林,是的,我们有一个带Wgt和地暖的空气-水热泵!因为我不想用燃气。账单是否更便宜,其他人肯定能帮你算。我只能告诉你,我们三个月来热水和供暖的用电量是800千瓦,其中17天是地坪干燥程序。电费是每千瓦0.20欧分的特别价格。

供暖和通风理论上是分开的,此外,如果控制式居室通风系统出现故障,会启动一个辅助加热棒。
 