朝南的位置需要空调吗?

  • Erstellt am 2020-03-04 12:12:04

Dogma

2020-06-17 23:15:50
  • #1
那么他必须得到一个4MXM80N,因为4MXM68N不行。即使是80N也已经到了极限。此外,对于52平方米,我更倾向于6kW的版本。在表格中可以看到用不同组合获得的净制冷量(我随便找了几个)。不过如果要保持每平方米100瓦的制冷量,就能看到趋势所在。


 

Dogma

2020-06-17 23:24:14
  • #2
或者也许干脆让他们提供5MXM90N。和4MXM80N相比只差几百欧元,但在制冷性能方面看起来稍好一些。

 

cschiko

2020-06-18 07:12:27
  • #3
所以室外机是4MXM80N,我可以通过所给的重量识别出来。因为室外机标注为67公斤,而68N根据技术数据只有63公斤。

无论如何,非常感谢您的进一步提示,我相信他会正确计算所有这些。如前所述,专业印象非常好!在价格方面,他对室内机的报价也仅略高于网上的价格,只有室外机的附加费似乎更高。但这也是可以理解的,我认为整体方案是合理的。

但我会和他再次确认你们的建议,谢谢!
 

cschiko

2020-06-18 10:49:37
  • #4
所以我又和他联系了,他再次确认设备是根据制冷能力计算相应设计的!由于我没有理由怀疑他的专业能力,所以应该没问题,施工已经定在7月13日进行,运气好的话可能是前一周(他预计持续3天)。

相比其他供应商,有些甚至只能在七月安排时间,这也是一个巨大的优势。
 

Dogma

2020-06-18 12:25:04
  • #5
那就好好享受屋内的最后几天温暖吧,
它们是最后的。
 

cschiko

2020-06-18 13:35:35
  • #6
我倒是希望如此!
刚刚收到了一份Remko的报价,虽然起初便宜了1000欧元,但:
- 制冷剂管道计算得很紧(少了11米,这在35欧元上已经很有影响)
- 工时也明显更少
- 设备没有WLAN/App连接(不过我觉得这倒不是完全没有道理)
所以总的来说,我觉得Remko的报价反而可能更差,因为工时和管道是按实际耗费/使用量结算的。
 

类似主题
18.06.2023热泵室外机基座高度10

Oben