中央通风系统的解释

  • Erstellt am 2022-03-01 16:33:12

Jentopa

2022-03-02 11:46:45
  • #1
刚刚又和Zehnder谈过。总结一下;也许对其他人也有用处:

    [*
      预热器 - “绝对需要”(原话)。“你们肯定不希望设备或者换热器在冬天特别冷的时候结冰……”我们住在莱茵-美因地区
      [*]每个阀门和所用消声器最多40立方米/小时(否则会有压力损失),只有把耳朵贴在阀门上才能稍微听到声音。或者:卧室用两个送风阀门并减少风量(设备上还有一个接口空着)
      [*]更大的设备大约贵1000欧元,负荷会更低,预留会更多。但这不是必须的
      [*]计算基于换气次数0.35 --> 对4个人来说足够
      [*]出口位置移动1.5-2米没问题。但应考虑管道的最短和最长长度
      [*]沙发覆盖一个送风阀门:如果留有15-20厘米空间或距离,对气流没有影响
      [*]南边是送风和排风的外部出风口:夏天不是最理想,但没问题。之间的距离应至少2米
      [*]地板送风,天花板排风是首选方案。理由是:送风可以被地暖预热,气流上升;排风通常从上方吸走,比如抽油烟机。但这里没有“正确或错误”,两种方式都可以
      [LIST]
      [*]顺便说一下抽油烟机:循环式比排风式好。但两者都行(需要特殊墙面通风口)

    [*]暖气/通风/卫生装置最好由同一家承包商完成

现在的任务是再次与结构工程师沟通,以获得衣帽间吊顶开孔的批准。如果“孔”太大,可能需要两个开孔。
 

Stephan—

2022-03-03 11:20:48
  • #2
你好 Jentopa,
和你一样,我也对此有很多想法,我的结论是:

- 试着在混凝土楼板中布置圆管(75毫米)(与结构工程师确认,注意安装高度,薄板楼板也要注意格栅梁高度),圆管的费用是扁平风管的三分之一,而且可以用清洁球进行吸尘(扁平风管做不到)。

宁愿多装一根出风管,降低流速(噪音)。

注意:我根据标称通风量(像每个厂家给出的一样)重新设计了我的方案,有意识地把管道设计得过剩。(Excel表格带一些公式),并且计划用EL实现我的系统(目前仅在夹层天花板布管),因此还不能给你最终结论,只是建议你可能阅读以下讨论。

我们计划安装厨房排风罩(预先在楼板中预留管道,而不是以后开墙洞)。

我们的情况是
底层新风来自上方
底层排风来自上方
上层新风来自地面
上层排风来自墙面

这都是基于夹层天花板中的管道布置。
 

Stephan—

2022-03-03 11:23:49
  • #3
正如你在下图所见,我们为170平方米的房子预留了更多的管道。 绿色 - 进气 蓝色 - 排气(除了一个绿色,因为管道不够) :)

https://www.hausbau-forum.de/threads/kwl-wrg-luftbrunnen-dunstabzug-abluft-und-unabhaengiger-kamin.38086/post-545490
 

Jentopa

2022-03-03 13:11:46
  • #4
谢谢

结构工程师在地板板的铺设过程中不予认可,或者说“威胁”要通过重新计算和材料产生显著的额外费用,其中包括混凝土板厚度至少要增加2厘米(总共22厘米)。我觉得他只是懒得理会……

在我的设计中,我还将为卧室预留一个额外的阀门(和管道),以便在那里降低噪音。噪音和气流是我最大的担忧。
不过我仍然不明白的是:为什么(房间)体积对系统设计不重要?至少应该达到0.3的最小换气率,而计算换气率不需要体积吗?但是体积并没有根据平面图或剖面图来确定,而是在上层楼设定了250厘米的房间高度。询问后得到的回答是“这不重要”(?)

你到底选择了哪种系统?
 

Stephan—

2022-03-04 08:04:35
  • #5
夹层 - 你可能认为这是懒惰,但你是客户,他应该提供硬数据。100平方米厚2厘米是2立方米混凝土,可能花费300欧元,也许需要更多钢材(他必须能够评估)。你可以跟他提“零区”,即板中心区域。
我也认为必须考虑高度。看看其他制造商的网站,你可以输入房间尺寸自行计算(结果应该大致相似)。
我们刚开始室内装修,还没有安装装置,但可能会选择Zehnder。(在你们规划时记得同时在地板板中预留一根管道用于虹吸装置)
 

Tolentino

2022-03-04 08:31:33
  • #6
我的GÜ最初也想让ZwiDe更厚一些。当时会多花3000块,但后来看起来增加ZwiDe的保温层更划算。加高楼层实际上只花了1900。没想到九个月后保温材料的价格会飙涨……自己动手铺设最后也不划算……
 

类似主题
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
17.05.2017燃烧空气供应/烟囱炉 - 热空气通风或底板17
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
06.09.2018带地下室的单户住宅轻微斜坡上的地板板11
28.10.2019基础板 - 侧面可见的钢筋15
01.01.2020卧室旁的技术房间23
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
04.09.2021结构工程师不参与试用期验收,现在怎么办?21
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
29.02.2024带有聚合物纤维和较少钢筋的底板23

Oben