Jentopa
2022-03-02 11:46:45
- #1
刚刚又和Zehnder谈过。总结一下;也许对其他人也有用处:
现在的任务是再次与结构工程师沟通,以获得衣帽间吊顶开孔的批准。如果“孔”太大,可能需要两个开孔。
[*
- 预热器 - “绝对需要”(原话)。“你们肯定不希望设备或者换热器在冬天特别冷的时候结冰……”我们住在莱茵-美因地区
[*]每个阀门和所用消声器最多40立方米/小时(否则会有压力损失),只有把耳朵贴在阀门上才能稍微听到声音。或者:卧室用两个送风阀门并减少风量(设备上还有一个接口空着)
[*]更大的设备大约贵1000欧元,负荷会更低,预留会更多。但这不是必须的
[*]计算基于换气次数0.35 --> 对4个人来说足够
[*]出口位置移动1.5-2米没问题。但应考虑管道的最短和最长长度
[*]沙发覆盖一个送风阀门:如果留有15-20厘米空间或距离,对气流没有影响
[*]南边是送风和排风的外部出风口:夏天不是最理想,但没问题。之间的距离应至少2米
[*]地板送风,天花板排风是首选方案。理由是:送风可以被地暖预热,气流上升;排风通常从上方吸走,比如抽油烟机。但这里没有“正确或错误”,两种方式都可以
[LIST]
[*]顺便说一下抽油烟机:循环式比排风式好。但两者都行(需要特殊墙面通风口)
[*]暖气/通风/卫生装置最好由同一家承包商完成
现在的任务是再次与结构工程师沟通,以获得衣帽间吊顶开孔的批准。如果“孔”太大,可能需要两个开孔。