空气-水热泵与燃气冷凝锅炉之间的相互作用?

  • Erstellt am 2021-12-19 09:24:48

andimann

2021-12-19 20:03:19
  • #1
嗨,



那么对我来说,虽然没有具体计算,这听起来是一个相当合理的解决方案。否则热泵可能需要明显更大尺寸。



很简单:根本做不到!那是通过一个加热棒=电加热器完成的。根据DIN标准,加热棒在效率计算中不被考虑,否则效率看起来会非常糟糕…… ;-) 同样,大多数热泵在外温-10度时基本上就停止工作了,那时它们变成了1:1的电加热器。(是的,也有一些热泵能在没有加热棒的情况下加热水温超过45度,且在-10度时仍能运行。但那不是普通的那种热泵。)

祝好,

Andreas
 

Deliverer

2021-12-19 21:48:22
  • #2
在这种情况下,淡水站可能更合适。它们没有军团菌问题,还可以节省高温。
目前,相对较新的使用丙烷作为制冷剂的单块机组是一种选择。它们可以加热到70°,无需加热棒,可以串联,并且很快也将达到26千瓦。由于多户住宅中的光伏系统目前还没什么用处,太阳能热水系统在这里或许真的是个不错的选择……
不过这个话题很有趣——我自己也有一部分多户住宅,供暖系统也快老化了……
 

Benutzer200

2021-12-20 10:09:17
  • #3
但是,在单户住宅领域,几乎没人使用60度。大多数热泵虽然可以达到接近60度——没有加热棒。 如果一台热泵在外界温度-10度时需要加热棒,那说明设计上出了问题。通常情况下,除了在中低山等特殊地区,你可以直接关闭加热棒——我也是这样做的(它只会在除霜时启动)。 能做到这些的热泵是非常普通的08/15设备。你不需要高科技设备。我的3000欧元热泵也能轻松做到这一点(60度供水温度 + -20度外界温度,没有加热棒)。
 

Deliverer

2021-12-20 12:18:58
  • #4

为什么会这样?你的暖气水里应该有足够多的能量啊?!
 

Benutzer200

2021-12-20 12:34:20
  • #5
这是热泵的一个预设设置,无法绕过。如果我不仅在控制上(作为采暖辅助)关闭加热棒的电源,而且在硬件上(拔掉保险丝)断电,设备就会进入故障模式。所以必须接受它可能会启动加热棒几分钟。
 

Deliverer

2021-12-20 12:46:42
  • #6
嗯。很酷。我对技术背景很感兴趣。我亲自了解五台不同年份的热泵——其中三台根本没有加热棒,但仍然能化霜。可以告诉我型号吗?
 

类似主题
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
19.05.2021盐水热泵的经验491
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
04.03.2022私人购买/出售热泵117
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
28.05.2024新建单户住宅热泵 效能房5512
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72

Oben