将Bora排气系统的新鲜空气供应整合到厨房模块中

  • Erstellt am 2025-02-18 14:00:32

SoL

2025-02-19 01:34:13
  • #1
能源顾问对于这个解决方案怎么说?我们建造房屋不是没有原因的,房屋更密封,保温也更强。没有热回收的通风设计似乎与整体方案不太吻合,对吧?
 

Jesse Custer

2025-02-19 07:22:04
  • #2


撇开目前空气非常干燥,任何小小的湿度贡献我们都感激这一点不谈:我们这也有一个开放的楼层——因为“做饭”的缘故我们从未需要开窗通风。好吧,去年12月我确实把一块炸肉排稍微煎得有点过头,但那不算数。

因此,我仍然认为如此复杂的解决方案完全是过度的。
 

kbt09

2025-02-19 08:29:44
  • #3

如果在施工阶段就规划好,这个解决方案并不是那么复杂。因为只有在循环风的情况下才需要活性炭过滤器,未来也能因此节省成本。

……有一点必须清楚,气味不仅在烹饪时产生,饭菜端上桌后气味仍会继续散发。

关于送风分布,如果你的风管从地板一直通到厨房岛台,空气也不会变暖。

一个送风点就足够了,然后可能用一个Y形接头将空气分向左右两边。或者送风口设在窗户那一排的一端,然后用一个直角弯头让空气沿着厨房橱柜底下流动。不过,你的厨房顾问应该也能给你一些建议。

阴影缝与踢脚板……如果不确定,可以把踢脚板裁短半厘米。或者真的可以用通风格栅,比如在与厨房岛相对的位置,从远处看不到的地方。我建议你咨询你的厨房设计工作室,或者去网上搜寻更多答案。
 

Stephan—

2025-02-19 22:01:11
  • #4
是否也考虑安装受控居住空间通风系统?
那你的烟囱清扫工会告诉你还需要什么。
我们自己有烟囱(尚未使用,可能永远不会使用)、排风罩(地下室通过底板,外面有止回阀)和受控居住空间通风系统。
根据烟囱清扫工的说法,这种三重组合(烟囱/受控居住空间通风系统/排风罩)需要一个差压开关。
 