在我看来,一个有隔热层的阁楼必须能够通风和排气,因此安装一个Velux。我们的屋顶有一个Velux,我有时会打开半天。这样在有点风和干燥天气的时候,上面很快就会变干。
 

boxandroof

2019-02-18 22:22:14
  • #2
谢谢你的回复。

我在山墙上有窗户。我可以通风、供暖、干燥。问题是我如何系统地进行,以及如何识别可能的问题。也有装饰......而且没有抹灰。
 

Dr Hix

2019-02-18 22:36:52
  • #3
为了能够相对严肃地回答这个问题,需要了解:

- 天花板结构
- 屋顶结构
- 目前阁楼的通风情况?
- 阁楼下方的房间
- 阁楼的通道
 

boxandroof

2019-02-18 22:48:39
  • #4
这是一个新建房屋,入住时间为2018年7月。 实心结构,带有木质人字形屋顶。

夹层顶棚:石膏板,防潮层,20厘米矿棉(+ OSB板)
屋架结构:内部石膏板+防潮层,椽间隔热,薄膜,屋瓦
入口:隔热滑入式楼梯
下方房间:多个卧室,浴室
通风:不规则手动,现在第一个冬天偶尔为安全起见使用电加热并运行除湿机(无大量水分收集)
 

Dr Hix

2019-02-18 23:26:46
  • #5
这里基本上适用于Nordlys的情况,带有蒸汽阻隔层的隔热屋顶在没有采暖的情况下并不理想。
在你的情况下,作为地面覆盖物的OSB板使问题更加复杂。这样你的最顶层楼板完全被包裹起来(同样起到蒸汽阻隔的作用)。特别是当下面的蒸汽阻隔层——正如你所说——没有正确施工时,结构存在相当大的风险。湿气从下方进入,但无法向上排出。

由于涉及的复杂性(OSB,受控居室通风)我不便给出具体建议,但我个人认为,至少应将地板覆盖物更换为带槽木板(透气性好)。也许切割板材“条状”或钻更大的孔也足够。但请务必咨询独立专家——他们也会对建议负责。

但要明确说明一点:我认为这里存在紧迫的行动需求。这种情况可能几十年都没问题,但也可能在极短时间内导致楼板梁腐烂。个人来说,我觉得风险太高了。
 

boxandroof

2019-02-18 23:58:01
  • #6
谢谢你的评估。好的——明白可能会出现问题的地方。那样的话屋顶通风也无济于事。

抱歉我自己也觉得信息提供得很少:我找了一位(比较晚请来的)现场专家,询问了BDT的 mediocre 结果。他说让我在第一个冬天观察(只是怎么观察呢?所以我才有最初的问题),但没有其他建议。完全拆除他当然不建议——BDT是通过的。关于控制式居室通风,他认为相较于没有通风,湿气损害的风险基本较小。

但也有可能是控制式居室通风把湿气往上顶了。
 

类似主题
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
10.11.2022隔热阁楼的通风23
12.01.2016阁楼OSB板测量仪15
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
20.05.2016阁楼所需的OSB板,仍需额外收费?33
08.10.2016新建Poroton T7 MW 36.5,无控制住宅通风45
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
28.07.2020燃气锅炉是在阁楼还是在一楼的家政室?10
14.09.2017屋顶斜面上的OSB板17
20.05.2018密集且隔热良好的木制房屋,无塑料?(防潮层)21
01.03.2018屋顶结构向上抬高了近2厘米!26
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
11.08.2019阁楼用粗锯板或OSB板(可能以后扩建)10
09.03.2020带有22度屋顶坡度的山墙阁楼31
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
14.06.2020夏天没有控制的住宅通风是有问题的19
03.06.2022石膏板安装在OSB板上,有裂缝吗?21
14.12.2022为办公室隔热冷屋顶阁楼23

Oben