在木结构房屋中事后安装插座

  • Erstellt am 2011-04-29 15:17:01

E.Curb

2011-05-07 08:30:48
  • #1
你好,



……所以是一层安装层!?!
石膏板和木板之间有多少空间?如果没有安装层,你钻孔很可能会弄破膜。



如果你直接拉膜上的电缆,肯定会把膜撕破。

问候
 

markus1207

2011-05-07 19:53:39
  • #2
木板和石膏板是直接叠放在一起的,所以没有安装层。如果工作认真,防水膜不会损坏(当然,卷入端不能有尖锐的边缘)。我安装了大约150个盒子,防水膜没有损伤(气密门测试完美通过)。正如之前所说:如果防水膜在钻孔区域被损坏了,贴上胶带,装上气密盒。
问候
Markus
 

E.Curb

2011-05-09 08:26:32
  • #3
你好,



石膏板 = 12.5毫米;木板最大20毫米。
装在那里空心墙盒的深度是多少?



电缆到底是从哪来的?它必须后续拉进这一层,这又会导致防潮膜被穿透。



嗯,仅用一点胶带是不够的。必须使用特殊的密封胶带并且非常仔细地操作 --> 防潮膜!!
气密层是一个非常敏感的区域。我强烈不建议事后改动。要么在安装层完成,要么把插座装在内墙上,我认为对于这种墙体结构(我永远不会这样设计)这是最佳方案。

问候
 