通风时地暖系统的供水温度升高

  • Erstellt am 2019-10-28 21:10:49

Geisti

2019-10-28 21:10:49
  • #1
你好,

我知道通风时应该让地暖继续运行,现在夜间降温也不再有效了。原因之一是当重新加热时会消耗更多的能源,因为必须把一切重新加热,而不是保持恒温;这就像开车一样。

但是,如果我在通风时让地暖继续运行,我会在我的空气-水热泵的系统配置中看到,随着室内空气温度从22°C降到30°C,计划的供回水温度会上升。但在我看来,这正好适得其反,因为地暖现在突然又开始加热了,尽管目标是保持恒温。我不知道我的思维哪里出了问题……

如果能得到解答我将非常感激!

此致
敬礼
Geisti
 

Bookstar

2019-10-28 21:27:53
  • #2
通过通风房间不应如此大幅度降温。
 

Geisti

2019-10-28 21:40:04
  • #3
我开窗通风大约10分钟。[Eine Raumaufschaltung ist nicht aktiv.] 我不明白这么高的供暖设定温度。
 

boxandroof

2019-10-28 21:53:56
  • #4
听起来像是内部传感器(控制面板?)受到影响。否则,在不了解系统细节的情况下只能猜测:如果安装了单个房间控制,恒温器会启动。如果热泵例如是根据回水温度控制的,它会增加功率以保持回水温度。是的,这并不理想,但如果供水温度很快下降,也不是大问题。

顺便说一句,对于空气-水热泵,夜间降温/白天升温是有利的。热泵在较高的室外温度下效率更高。比如今天,我们白天和夜晚的温度波动超过10度,这影响很大。但在此之前,如果尚未进行,应先进行水力平衡,并慢慢调整到合适的设定。
 

boxandroof

2019-10-28 22:07:53
  • #5
也许它只是定时工作,只有在你通风时才启动。你确定在你举例提到的22度时,压缩机已经运行了吗?
 

michert

2019-10-29 08:56:04
  • #6
你是否使用KNX来控制你的地暖,或者通过传感器获取真实的温度?(不是ERR,那些只能开/关)。

空气的比热容非常小,即使在最冷的冬天你也可以急速通风。只是不能开窗20分钟让建筑结构冷却。因此这对地暖来说无所谓。地板蓄热层存储的能量远远多于室内空气。顺便说一下,这也是通风系统的热回收很少经济划算的原因。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
09.12.2012气候毯与地板采暖13
12.02.2013独栋住宅供暖,地暖改造,密封,燃气锅炉故障19
24.07.2013地暖引起的额外费用11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
15.01.2018夜间降低热泵温度有意义吗?13
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
22.09.2022夜间降温合理吗?- 经验?20
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben