IDM iPump 2-8 优化 / 调整

  • Erstellt am 2024-01-12 19:41:34

OBpunkt

2024-01-12 21:17:20
  • #1

我明天可以做,刚才没法动配电箱,因为它在儿童房,小孩已经睡了。

是的,基本上会变暖或变热。但是即使温控器开到最大,客厅也只有大约20°C。其实这也算偏“冷”。
 

RotorMotor

2024-01-12 21:20:21
  • #2
重要的是要明白,恒温器通常只是简单的开或关。
所以在设置为6时,温度不一定比设置为4时更高,如果这两个设置都会导致阀门开启。
 

OBpunkt

2024-01-12 21:27:47
  • #3

我已经明白了。两种设定下阀门是开的,这点很清楚。但恒温器设在1(或4,随便)或6时,流量难道不应该不同吗?
 

RotorMotor

2024-01-12 21:32:55
  • #4

清楚还是不清楚,这才是问题所在。 ;)

如果里面没有装罕见的执行器,那就只有开和关。
所以要么有流量(温度低于设定值),要么没有流量(温度高于设定值)。

为了进行热平衡,必须用暖气钥匙调整热驱动下的调节器。
这样流量就会改变。
 

OBpunkt

2024-01-12 21:40:43
  • #5

好,谢谢。那我明天拍张照片,说不定我们就能进一步解决了。
无论如何,非常感谢你的回复。 :)
 

OBpunkt

2024-01-13 15:20:05
  • #6
这里是现在一楼配电箱的照片。





左边是孩子2,那间受影响的儿童房间没有正确变暖。第二个打开的阀门是浴室,这里虽然变暖了,但我认为也没有达到23°C的设定温度。不过我这里还没有放置温度计。
 