IDM iPump 2-8 优化 / 调整

  • Erstellt am 2024-01-12 19:41:34

RotorMotor

2024-01-13 16:19:52
  • #1
嗯,虽然在图片上不能看清所有细节,但如果上面的图片显示的是左边的受影响房间,那么流量不是0吗?请再拍一张可以同时看到视镜和驱动器的照片。
 

OBpunkt

2024-01-13 16:28:01
  • #2

抱歉,我之前说得不太清楚。第二个从左边数的是受影响的房间。
这里可能更容易看清楚。
 

RotorMotor

2024-01-13 16:34:16
  • #3
嗯,有可能是孩子1和孩子2弄反了吗?或者孩子2和走廊,等等?
 

OBpunkt

2024-01-13 16:43:02
  • #4

我应该得仔细测试一下,但说实话我不这么认为。否则现在其他房间应该会变暖,但事实并非如此。(除了浴室,但这里的阀门也开着,因为温控器目前设在3档)
感觉地板也是“暖的”,但不知何故整个房间并没有相应升温。目前温度至少有17.4°C。
 

OBpunkt

2024-01-13 17:17:04
  • #5
测试性地,我刚才把温度计放在地板上,想直接测量地板的温度。这里温度是19°C,不过我觉得对于当前大约33°C的供水温度来说,这还是太低了。很明显,这样房间并不会真的暖和起来。
但问题出在哪里呢……

其他房间,阀门也都是关闭的,明显更凉。因此分配应该是没问题的。

我也不知道是否所有设置都是最优化的,可能需要懂行的人来检查一下。

 

RotorMotor

2024-01-13 17:41:17
  • #6
周围的温度是多少?
有安装通风设备吗?
 