液压软温度传感器

  • Erstellt am 2017-02-21 09:05:03

Henny0710

2017-02-21 09:05:03
  • #1
您好,
作为外行,我有一个理解上的问题。

安装的是MAGRA品牌的液压分水器。
燃气冷凝锅炉,整个房子只有地暖。

分水器二次侧的供水管路中安装了一台水泵。

现在我的问题是,供水温度传感器应该连接在哪里?是在分水器还是锅炉?

在二次回路的分水器处,供回水不会混合吗,因此供水设定值是否必须与分水器处的实际值进行比较?
 

Knallkörper

2017-02-21 12:34:03
  • #2
我不会把传感器放置在[Therme]上,也可能暂时不会放在[Weiche]上。根据水在[Weiche]中流动的方向(取决于当前各泵的功率比),测量结果可能会被干扰。如果要放,传感器必须放在最上面的位置。

我认为如果传感器安装在通向地暖的出水管路上,且距离[Weiche]至少有几厘米,那你会比较放心。你想测量的实际上是流入地暖的温度。
 

Henny0710

2017-02-21 13:10:23
  • #3
液压分配器甚至有一个用于温度传感器的插座。但我的暖通工程师认为只需在锅炉处测量供水温度即可。
 

Knallkörper

2017-02-21 13:46:09
  • #4
但是当锅炉泵以高功率运行时,而供热回路中的流量很低,那么你可能有一个小的测量误差。也许可以这么做,但如果我想测量“供热回路的前供温度”,那么我最好把传感器放在准确的位置。我非常怀疑锅炉本身有独立的测量!

如果地板采暖的循环泵发生故障,正确显示的前供温度几乎接近“零”,因为水几乎只在换向器和锅炉之间循环。但显示会对应锅炉温度,因此会高得多。相反,如果供热回路泵全速运行,因为供热需求很大,那么通过换向器会有冷水从回流水混入前供水中。如果传感器装在锅炉处,可能会显示75°C——一切正常。但由于回水的混入,地板采暖的前供温可能只有40°C,房间达不到设定温度,循环泵可能会再加大转速,问题会加剧。

我不想让你担心,系统可能也能像你的暖通工程师设计的那样运行。如果泵是固定转速运行的话,肯定如此。但如果是我选择,我不会这么做。
 