这里是你应该知道的最重要的内容。
热泵的设计
在为单极运行正确设计热泵时,热泵系统作为唯一的热源满足建筑物的全部热需求(根据EN 12831,前身为DIN 4701)。根据能源供应商(EVU)的不同,设计时需考虑断电时间的附加费。能源供应商可在24小时内最多中断供电3次,每次2小时。在计算所需能量时,由于建筑物的热惰性,有2小时的断电时间不被考虑。
两次中断时间之间,能源供应商必须提供比先前断电时间长一倍的供电时间。
对于"初步"设计,可以进行一个粗略的采暖负荷计算。基于供暖面积。将供暖面积(平方米)乘以以下特定采暖负荷:
- 被动房 10瓦/平方米
- 低能耗房 40瓦/平方米
- 保温良好的新建房 50瓦/平方米
- 普通保温房屋 80瓦/平方米
- 无特殊保温的老房子 120瓦/平方米
示例:
一个面积为180平方米、保温良好的新建房。在最大断电时间为3次×2小时且最低室外温度(EN 12831)条件下,功率需求约为10千瓦。一天内的日采暖热需求为240千瓦时(10千瓦×24小时)。
由于断电时间(3×2小时),每天仅有18小时可用于满足最大日采暖热需求。在此计算中,由于建筑热惰性,有2小时未被考虑。
240千瓦时/20小时 = 12千瓦
因此,根据此计算,一台12千瓦的热泵功率足够。
生活热水加热
在常见住宅建筑中,设计时按每人每天约50升,约45°C的最高热水需求计算。这相当于每人约0.25千瓦的额外加热功率,升温时间为8小时。附加费及热泵设计可根据DIN 4708第2部分精确计算。
该"初步"计算细节有限,仅用于方案初步设计。所需采暖功率的最终设计仅能在完成采暖负荷计算后确定。
选择热泵时,应考虑可能的热源特点。
问候,尤尔根