住宅连接升级,建筑成本补贴,从30kW升级到40kW,有经验吗?

  • Erstellt am 2025-07-03 20:18:52

Knöpfchen

2025-07-04 18:02:51
  • #1
很可能该计量箱不符合现行规定。
请上传一张该计量箱的照片,这样可以写更多内容。
 

hugi-01

2025-07-04 19:57:50
  • #2
你好,
配电箱肯定不符合当前的规定,我只能希望他们不会想到还需要更新它……
附件是所需的图片。
祝好
 

Knöpfchen

2025-07-04 22:18:34
  • #3
事实上,这个柜子已经不符合网络运营商对扩展的最新要求了‍‍。不仅如此,空间条件也是决定性因素。从柜子前缘开始,1.2米范围内后方不能有固定安装(背部自由空间)。如果满足这个条件,这个柜子有很大机会被改装或升级到网络运营商认可的标准。表计上方的接线空间根据新标准应为300毫米,而这里只有150毫米,但这仍被接受。否则,必须更换柜子或在其他适当位置重新安装。这样,“旧”柜子可以作为无表计的分配柜继续使用。该柜子还有相应的匹配盖板可用。右下角的三孔盖板须更换为一个单排盖板和一个双排盖板。同时需要两个用于新增盖板安装的接头。这样你就完成了所需的APZ区域。如果右侧区域从下方进入柜内的电缆存在,使用PVC板做全覆盖隔断即可。……还有,SLS 50A表计布线必须使用16平方毫米的四芯线完成,不能有任何松动或打结。你的持网络运营商资质的电工熟悉这些规则。
 