De hecho, este armario ya no está actualizado como lo requieren las ampliaciones del operador de red . No solo eso, también las condiciones de espacio son decisivas. Desde el borde frontal del armario Z no debe haber instalaciones fijas a 1,2 m hacia atrás (espacio libre en la parte trasera). Si esto se cumple, hay buenas posibilidades de que este armario pueda ser ampliado o adaptado de tal manera que el operador de red dé su aprobación. El espacio de conexión superior sobre el contador debe ser según la nueva norma de 300 mm en lugar de 150 mm como aquí, pero aun así será aceptado. De lo contrario, debe ser reemplazado o creado en otro lugar adecuado. Entonces el “viejo” podría seguir en funcionamiento como subdistribución sin contador. Para este armario aún están disponibles las cubiertas adecuadas. La cubierta inferior derecha de 3 campos debe ser reemplazada por una con una fila y otra con dos filas. Además, los 2 manguitos para las nuevas fijaciones adicionales para las cubiertas. Así tienes el campo APZ requerido listo. Si ahora también se introducen cables desde abajo en el área derecha del armario Z, una placa de PVC / separación completa es suficiente para ello. … y otra cosa, para SLS 50A el cableado del contador debe hacerse necesariamente con cable de 16 mm², sin remiendos ni empalmes. Tu electricista con certificación del operador de red conoce las reglas del juego.