En effet, cette armoire n’est plus à jour comme l'exigent les extensions du gestionnaire de réseau .
Non seulement cela, mais aussi les conditions d’espace sont déterminantes. À partir du bord avant de l’armoire Z, il ne doit pas y avoir de constructions fixes à 1,2 m en arrière (espace pour le dos). Si cela est respecté, il y a de bonnes chances que cette armoire puisse être adaptée ou transformée de manière à ce que le gestionnaire de réseau donne son accord. La chambre de raccordement supérieure au-dessus du compteur devrait selon la nouvelle norme mesurer 300 mm au lieu de 150 mm ici, mais elle sera quand même acceptée.
Sinon, elle doit être remplacée ou recréée à un autre endroit approprié. Ensuite, l’« ancien » peut/pourrait être utilisé comme sous-distribution sans compteur.
Pour cette armoire, les couvercles correspondants sont encore disponibles. Le champ à 3 éléments en bas à droite doit être remplacé par un avec une rangée ainsi que par un avec deux rangées. À cela s’ajoutent les 2 manchons pour les fixations désormais supplémentaires des couvercles. Ainsi, tu auras créé le champ APZ requis.
Si des câbles sont maintenant également introduits par le bas dans la partie droite de l’armoire Z, une plaque PVC/une cloison pleine surface suffit.
…… et encore une chose, SLS 50A doit impérativement câbler le compteur en fil 16 mm², sans bidouillage ni bricolage.
Ton électricien agréé par le gestionnaire de réseau connaît les règles du jeu.