हाउस कनेक्शन अपग्रेड, निर्माण लागत सब्सिडी, 30kW से 40kW, अनुभव?

  • Erstellt am 03/07/2025 20:18:52

Knöpfchen

04/07/2025 18:02:51
  • #1
बहुत संभावना है कि मीटर बॉक्स लागू नियमों के अनुरूप नहीं है। कृपया इसका एक फोटो यहाँ डालें ताकि इसके बारे में और लिखा जा सके।
 

hugi-01

04/07/2025 19:57:50
  • #2
नमस्ते,
काउंटिंग केबिनेट निश्चित रूप से वर्तमान मानदंडों के अनुरूप नहीं होगा, मैं केवल उम्मीद कर सकता हूँ कि उन्हें यह भी विचार न आए कि इसे अपडेट करना पड़े...
संलग्न में अनुरोधित तस्वीरें हैं।
शुभकामनाएँ

 

Knöpfchen

04/07/2025 22:18:34
  • #3
वास्तव में, यह Schrank अब उतना प्रासंगिक नहीं है जितना कि Netzbetreiber द्वारा Erweiterungen के लिए आवश्यक है ‍‍
केवल यही नहीं, बल्कि Platzverhältnisse भी इससे निर्णायक हैं। Z. Schrank की Vorderkante से 1.2m rückwärtig कोई feste Einbauten नहीं होने चाहिए (Rückenfreiheit)। यदि यह शर्त पूरी होती है तो इस Schrank को इतना weit auf / umrüsten किया जा सकता है कि Netzbetreiber द्वारा उसकी मंजूरी मिल सके। Zähler के ऊपर के Anschlussraum को नई Norm के अनुसार 300 mm होना चाहिए, जबकि यहाँ यह 150 mm है, फिर भी इसे स्वीकार किया जाएगा।
अन्यथा, इसे ausgetauscht या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर neu erstellt करना होगा। फिर "पुराना" Unterverteilung के रूप में बिना Zähler के काम कर सकता है।

इस Schrank के लिए उपयुक्त Abdeckungen भी उपलब्ध हैं। नीचे दाहिने 3 feldrige को एक Reihe और दो Reihen वाली Abdeckungen से बदलना होगा। इसके साथ ही Abdeckungen के नए Befestigungen के लिए 2 Stutzen भी लगाने होंगे। इस प्रकार आप आवश्यक APZ Feld बना लेंगे।
यदि jetzt नीचे से rechts क्षेत्र में Kabel Z. Schrank में भी पेश किए गए हैं, तो इसके लिए पूरी Fläche को एक PVC Platte/ Abschottung से बंद करना पर्याप्त होगा।
… और एक बात, SLS 50A में Zählerverdrahtung zwangsläufig 16 Quadraht में होनी चाहिए, बिना mulln और knulln के।

आपका Elektriker जो Netzbetreiber के Zulassung के साथ है नियमों को समझता है।
 