现有房产楼梯下的房屋连接

  • Erstellt am 2019-06-14 10:49:31

danixf

2019-06-16 10:49:00
  • #1
展示一下电箱和供电线的照片吧。 如果它确实已经比较旧了,那你也许可以和运营商谈谈。确保安全施工也是你的利益所在。 矛盾的是,理论上你可以跨境使用你的入户线路,而当设备过热时,供应商有责任自费更换它。所以这也符合供应商的利益……从成本角度来看,供应商做出让步也是可以想象的。至少我们这里是这样的。
 

Tassimat

2019-06-17 08:52:05
  • #2
这里附上一张照片。

根据计划,房子里应该安装 NYY-J 4x16。
在房屋接线盒中只安装了一个相位的保险丝。
 

danixf

2019-06-17 13:49:03
  • #3
16平方毫米现在已经不错了。看起来也像是塑料电缆。我们这里还有很多是10平方毫米甚至6平方毫米的。目前铺设的是35平方毫米或95平方毫米的。如果只有一个保险丝,那么你肯定有一个交流电表。我建议你更换成三相电表。房屋接线箱也不是老式铸铁箱,而是塑料的,所以也没问题。

关于电表。如果我理解正确,你想要更换整个电气系统?计划中家政室用作配电箱吗?你可以让你的电工从房屋接线箱铺设一条线到新的配电箱,新电表也将在那里安装。我建议这条线路直接用更大的线径。即使现在还没什么意思,因为主接线只有16平方毫米,至少25平方毫米,更好是直接35平方毫米,因为将来可能会换新的主接线,否则你无法获得更高功率……就价格来说,增加线径的费用也就是小两位数的金额——如果有的话。
 

Tassimat

2019-06-17 13:51:59
  • #4
是的,你的假设是正确的:[Der Stromzähler] 必须更换,因为它仍然是你的交流电表。但新的位置尚未确定。
 

类似主题
04.09.2015电力连接至供应商Süwag10
12.02.2016带感应炉和3个插座的厨房岛电源线27
02.09.2019在睡眠地板上安装防止滚动的装置以通过建筑验收12
07.11.2021从配电箱到炉灶连接需要哪种电线?13
25.09.2023供应商系统中有错误的计数器号码 - 该怎么办?42