暖气管弯曲得太多了吗?

  • Erstellt am 2016-01-20 12:37:16

Sebastian79

2016-01-21 20:02:51
  • #1
看起来真的一团糟 - 铺设间距完全不均匀。弯折不仅没必要,而且真的太夸张了。

管道中氧气会扩散进入系统,随着时间腐蚀所有钢制元件 - 这会导致淤泥堵塞。像这种东西,合理的公司早就不再安装了。
 

Mycraft

2016-01-21 20:14:14
  • #2
哎呀,新图片真的很糟糕...
 

oggear51

2016-01-21 20:14:49
  • #3
根据招标文件,所谓的pe-xa五层结构管不应该用,而是pe-rt,我还得再看看他们在现场装的是什么,通常这些会标在管子上。关于那个弯折的事情,他们想把那段管子切下来,用接头接一段新的,我婉言拒绝了,他们应该重新铺设整圈管道,我不想在新建楼里看到什么接头。
 

Sebastian79

2016-01-21 20:28:36
  • #4
联轴器不是问题——只要专业安装并与地坪隔离。

我自己装了9个——完全没问题。

附言:顺便说一下,装的是正确的,氧气隔离管。
 

oggear51

2016-01-21 20:36:20
  • #5
嗯,我不会说是正确的,根据招标文件是pe-xa管,但实际上安装的是pe-rt,这比xa版本便宜一些。
 

Sebastian79

2016-01-21 20:45:44
  • #6
没错,是个RT管,但上面写着密封氧气——我只知道XA管和铝复合管是密封的。

嗯,那你得去确认一下。
 

类似主题
09.08.2015洗手盆与排水管连接问题16
15.10.2017管道中进气的加热16
28.05.2019送风管上的冷凝水和霉菌 - 该怎么办?11
28.06.2019客用厕所:下降天花板还是遮盖管道?16
06.10.2023花园里未知的管道和混凝土盖板10