Le fait que je ne puisse pas refroidir toute la maison avec la ventilation contrôlée du logement est clair pour moi, mais le fait que l'air refroidi auparavant dans le conduit soit porté à la température ambiante rend également le bypass en été inutile, ou est-ce que je me trompe ? Au moins un peu d'air frais devrait arriver. Selon Paul, il ne devrait normalement y avoir qu'une augmentation de température maximale de 1 à 2 degrés. Mais je voulais savoir comment cela se passe chez les autres.

Comme refroidissement actif, nous avons une conduite de 100 m de sonde avec une pompe et un élément de refroidissement derrière le premier filtre d'air d'alimentation. En même temps, cela fonctionne aussi comme chauffage en hiver.
 

tomtom79

02.10.2017 23:12:39
  • #2
Chez nous le même problème en été, 30 degrés dehors, malgré l'occultation 26 degrés dans la pièce. Réponse de l'entreprise Schwörerhaus : pendant la journée, éteindre la ventilation contrôlée du logement entre 9 heures et 21 heures.... La nuit, ouvrir toutes les fenêtres et régler l'extraction d'air.
 

Mycraft

03.10.2017 11:57:33
  • #3
Eh bien, comme déjà écrit, je ne vois pas de problème. Sans ombrage actif et/ou climatisation en été, les maisons modernes et bien isolées deviennent chaudes et le restent, car c’est pour cela qu’elles sont principalement construites.

Le soleil est là, et dès que la chaleur est à l’intérieur, elle reste dans la maison. C’est là que l’isolation, le système d’isolation thermique par l’extérieur (WDVS) ou quoi que ce soit d’autre que l’on ait sur la maison intervient.

La ventilation contrôlée du logement est principalement destinée à l’aération, et c’est bien ce qu’elle fait. Mais avec l’air chaud venant de l’extérieur, on a un facteur supplémentaire qui chauffe la maison en été, en plus du soleil. Grâce au pré-refroidissement léger de l’air au moyen d’un échangeur de chaleur géothermique ou d’une saumure, on gagne quelques degrés, mais cela ne prolonge le temps de chauffage de la maison que marginalement. Dès que la chaleur est cependant à l’intérieur, elle y reste.

Avec le bypass, au moins, l’air extérieur entre (quelle que soit sa température) sans que la chaleur de la maison soit renvoyée par l’échangeur de chaleur, car c’est justement ce que l’on ne veut surtout pas en été.
 

Thorsten_J

03.10.2017 12:24:28
  • #4


Exactement, c’est ce que je veux dire, seulement l’air du bypass est quand même réchauffé dans le conduit jusqu’à 10 degrés (jusqu’à la température ambiante), ça me paraît étrange.
 

Mycraft

03.10.2017 14:14:13
  • #5
Pourquoi ? Si ton tuyau se trouve à l'intérieur de l'enveloppe chauffée et ne possède pas de refroidissement actif, pourquoi de l'air plus frais en sortirait-il ?

Si l'air a été refroidi auparavant par l'échangeur de saumure, puis réchauffé à nouveau par l'appareil à environ 26 degrés, puis par les tuyaux à 26 degrés, alors l'air est réchauffé à nouveau par cela et dès qu'il rencontre l'air ambiant, c'est de toute façon fini et tout est à nouveau homogénéisé.
 

Thorsten_J

14.10.2017 06:12:53
  • #6
Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Cependant, je m'attendais quand même à ce que de l'air un peu plus frais sorte.
À quoi me sert une ventilation coûteuse avec échangeur de chaleur et bypass, si la capacité de stockage de l'air est de toute façon faible et que tout est chauffé dans le conduit ? Cela ressemble presque à un mouvement perpétuel.
 

Sujets similaires
26.07.2012Aération avec une ventilation résidentielle contrôlée14
25.08.2014Ventilation résidentielle décentralisée, pompe à chaleur sur air extrait - expériences ?10
25.05.2014Quand remarque-t-on que la ventilation contrôlée du logement fonctionne ?18
15.09.2022Ventilation centralisée contrôlée avec récupération de chaleur : les pièces sont-elles réglables individuellement ?20
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
09.08.2015Problème de raccordement du lavabo à la canalisation d'évacuation16
23.12.2015La récupération d'humidité dans la ventilation contrôlée des logements est-elle judicieuse ?18
23.10.2016Des expériences avec le préchauffage de l'air dans une ventilation résidentielle contrôlée ?10
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
04.06.2017Quel type de ventilation contrôlée pour logements sommes-nous ?10
28.05.2019Condensation et moisissure sur le conduit d'air neuf - Que faire ?11
13.08.2018Ventilation résidentielle contrôlée - On entend chaque mot dans la pièce voisine - Est-ce normal ?59
11.10.2018Intégrer le refroidissement dans la ventilation résidentielle contrôlée ou avoir un climatiseur séparé ?14
01.02.2019Ventilation contrôlée des espaces de vie avec refroidissement : pompe à chaleur géothermique à saumure au lieu d’une pompe à chaleur air-eau ?30
28.06.2019Toilettes d'invités : abaisser le plafond ou cacher le tuyau ?16
28.07.2019Et alors ? Vous transpirez ? Nous, non ! :P67
12.04.2020Chambre sèche isolée en plaques de plâtre pour ventilation contrôlée de l'habitat dans le grenier26
15.10.2020Sélection du fabricant de ventilation résidentielle contrôlée - Comment procéder ?43
19.01.2022Bâtiment neuf avec chauffage au sol, ventilation résidentielle et climatisation21
05.09.2024Climatisation split et ventilation domestique contrôlée avec récupération de chaleur44

Oben