管道中进气的加热

  • Erstellt am 2017-10-02 03:25:38

Thorsten_J

2017-10-02 03:25:38
  • #1
你好,

我们建了一栋被动式房屋,并在复活节时搬进来了。不幸的是,我们经历了一个几乎难以忍受的夏天。尽管有遮阳措施,房子里几乎持续保持在26度以上,甚至在夜间也是如此。
我们使用的是Paul的居室通风系统(Novus 450),带有主动盐水空气预冷装置。通风系统尚未完全调试,目前以大约比所需高30%的风量运行。问题是无论新风温度如何,送风口温度总比室温低大约0.5度。即使启用了主动旁通并将送风温度降至16度时,我们的室温依然是22.9度(我们的当前室温,在没有加热情况下是23.5度)。安装人员测量了这些数值,认为虽然不理想但在容许范围内。我对此无法相信,因为我们每晚都在出汗,甚至夜晚都无法让凉爽的空气进入房屋。有人遇到过类似情况吗?感谢任何帮助……

问候,

Thorsten
 

Saruss

2017-10-02 08:00:56
  • #2
你们现在天气凉快的时候,难道不能把窗户打开吗?还是你们把这个省掉了?否则夏天没有空调的话,室内时间一长就会变热,不管隔热怎么做。只有隔热好,热气才不会那么快散出去。我们也只有一个Kfw70房子/2009年节能规范,到目前为止没有暖气室温还是很舒服。真正的被动房设计是由常规使用者来室内加热的,所以不会很快变冷。我唯一的想法是看看你们是不是空气湿度太高,这会让宿舍更难受。我们第一年空气湿度也比较高,因为地坪、水泥等材料还在散发水分。经过第一个冬天之后就好了。
 

Thorsten_J

2017-10-02 08:32:15
  • #3
早上好,

我们可以也确实打开了窗户,这不是问题。问题是总是吹进接近室温的空气,因为送风管道内的空气被加热了。即使我打开了旁通阀并将温度降到16度,也吹不出凉爽的空气。如果几个管道就能达到效果,那我买带有热交换器的昂贵设备就白费了。我们也检查了位于通风设备后面的家政间配电箱的温度,温度略高于室外温度,因此旁通阀是有效的。

你们对这种设备有什么经验?实际上加热量应该只有1到2度左右吧。
 

Saruss

2017-10-02 09:04:03
  • #4
我的管道中的升温没有那么高。我的管道长度最多大约15米,但大部分管道都在四面保温但未加热的阁楼上(通常温度低于室温)。然后从那里面通过保温外壳进入各个房间。地面找平层、抹灰等的蓄热质量很高,即使有旁通,空气也不会使房子降温。这也很合理,你可以看看每立方米空气的热容。我可以想象,当空气在保温环境中的长管道内流动时,会被预热。
 

Alex85

2017-10-02 10:27:38
  • #5
是的,管道肯定会预热,但其他人也是这样,而且已经多次听说过了。你用的是什么主动冷却?制造商网站上没有看到相关内容。那儿只有地热换热器。要不是因为“主动冷却”这个说法,我会随便说是旁路故障或外部温度高。
 

Mycraft

2017-10-02 10:41:58
  • #6
嗯,我看不出有什么问题,一切都按应有的方式运行。控制式居室通风不是用来制冷的,不管销售人员怎么跟你们说……
 

类似主题
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风15
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
14.05.2017建筑干燥:夏季关闭受控住宅通风系统更好吗?12
04.06.2017我们是哪种受控住宅通风类型?10
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
11.10.2018将制冷集成到受控住宅通风中还是单独安装空调?14
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
16.02.2019尽管有通风系统,窗户仍然起雾49
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21

Oben