这是一个淡水站。我对这方面不太了解,不知道有没有更小的。

但对我来说这个报价太贵了。大约应该便宜30-50%。
 

Newbi23

2024-12-01 02:29:02
  • #2
你说的是设置还是单个价格(更贵的供应商,可以以250更便宜的价格买到,等等)?如果是设置:哪里可以节省?

我理解蓄热水箱对热泵的效率和使用寿命很重要。你说“如果在Viessmann那样写,钻更大的孔”是什么意思?
 

stjoob_at

2024-12-02 14:31:40
  • #3

情况正好相反。分离式或并联缓冲罐会导致更多的启停次数=效率降低,磨损增加。
而在回水管路中安装一个小的串联缓冲罐,比如在散热器和空气/水热泵系统中,对于化霜过程是有用的。
远离ERR。热泵也不喜欢这种掐断操作。
 

nordanney

2024-12-02 14:37:13
  • #4

我指的是缓冲罐。价格高并且导致效率低下(不过这要相对看待)。
最好的热泵是那种直接从热泵到地暖再返回的热泵。它经过正确计算和设计,并尽可能24/7运行。不受单个房间调节器的限制(可以解除这个限制)。
 